Guk_Oleg
Добрый день!
У меня возникла задача запрограммировать контроллер Carel с возможностью последующего подключения к системе диспетчеризации с помощью Lon Works.
Что я сделал:
Присвоил таким переменным следующие значения:
COM_PROTOCOL_BMS=1
COM_BAUDRATE_BMS=2
BMS_EXTENSION=1
EN_LONWORKS_FACTOR=1
После чего в настройках переменных которые я хочу передавать поставил галучку в поле BMS / FieldBus и ниже в поле LON ввел имя и код.
Скажите пожалуйста все ли я правильно сделал?
Что еще должен сделать?
И как мне сделать корректный XIF файл, если у меня 119 переменных, а в LON Set возможно 59?
Ниже фото как я настроил переменные.
ttt
Можно дискретные переменные упаковать в 16-битовые SNVT_state.
Guk_Oleg
Это надо делать в 1tool или в Lon Set, Если так то как это делается?
Ну и еще одно, как мне проверить потом протокол, поскольку я первый раз столкнулся с ним. Спасибо!
ttt
В 1Tool. Объявляете 2-х байтовую переменную, каждому биту присваюваете значение дискретных переменных, итого упаковано 16 дискретных переменных. Берете следующую и т.д.
К *.xif файлу прикладываете описание переменных и каждого бита.
Вообще это обычный способ у программистов.
Guk_Oleg
Спасибо
Guk_Oleg
И все же, я еще незнаю как мне проверить протокол после того как я запрограмирую контроллер.
ttt
Нужен Lon интерфейс. Например USB 100 от эшелона. И софт, например NodeUtil оттуда же.
Guk_Oleg
Спасибо! То есть мне кроме софта нужен и usb конвертер?
Простой rs 485 не подойдет да?