Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запуск резервного вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
vkpower
Добрый день, хотелось бы прояснить следующую ситуацию: на сети воздуховодов установлено два крышных вентилятора - один рабочий и один резервный; возможно ли средствами автоматики запустить резервный вентилятор автоматически при поломке основного?
DiJo
Естественно можно!
vkpower
Цитата(DiJo @ 13.3.2014, 11:01) *
Естественно можно!

Подскажите пожалуйста, как это сделать, я не автоматчик, я ОВэшник, меня мой электрик достал - не знает как это сделать.
Сергей Валерьевич
Цитата(vkpower @ 13.3.2014, 10:18) *
Подскажите пожалуйста, как это сделать, я не автоматчик, я ОВэшник, меня мой электрик достал - не знает как это сделать.

Самое простое - это пропустить сигнал на вкл основного вента через его НЗ контакт на доп вент.
vladun
Поставьте реле перепада давления (прессостат) на вентилятор и по его срабатыванию, включайте на здоровье...
DiJo
Самое негеморойное
vkpower
Большое всем спасибо
polyakov.mo
Цитата(vkpower @ 13.3.2014, 11:18) *
Подскажите пожалуйста, как это сделать, я не автоматчик, я ОВэшник, меня мой электрик достал - не знает как это сделать.


Скажите электрику, что это как АВР. он поймет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.