Добрый день, хотелось бы прояснить следующую ситуацию: на сети воздуховодов установлено два крышных вентилятора - один рабочий и один резервный; возможно ли средствами автоматики запустить резервный вентилятор автоматически при поломке основного?
DiJo
13.3.2014, 10:01
Естественно можно!
vkpower
13.3.2014, 10:18
Цитата(DiJo @ 13.3.2014, 11:01)
Естественно можно!
Подскажите пожалуйста, как это сделать, я не автоматчик, я ОВэшник, меня мой электрик достал - не знает как это сделать.
Сергей Валерьевич
13.3.2014, 10:33
Цитата(vkpower @ 13.3.2014, 10:18)
Подскажите пожалуйста, как это сделать, я не автоматчик, я ОВэшник, меня мой электрик достал - не знает как это сделать.
Самое простое - это пропустить сигнал на вкл основного вента через его НЗ контакт на доп вент.
vladun
13.3.2014, 10:34
Поставьте реле перепада давления (прессостат) на вентилятор и по его срабатыванию, включайте на здоровье...