Цитата(awlan @ 11.3.2014, 14:34)
"Плотников Артём", ТН должен быть реверсивным, т.е. работать как на тепло, так и на холод в "активном" режиме.
"этт вряд ли" т. Сухов. (С). Самой распространенной неисправностью реверсивного (по фреону) агрегата как раз и является зависание 4-хходового клапана (в этом месте хорошо бы подключиться
RusBuka). Очень мало кто из серьезных производителей оставил эту опцию. Китайцы да, им можно, они лично Вам при продаже 3% скидку дадут, да еще запчастями, и скажут гарантия твоя... Ну а полный реверс обоих контуров по гидравлике обойдется уже не в 100$, а в разы дороже, хотя бы по гликолю. Ну а сугубо специальный момент, когда +45 подачи начинает сушить грунт вокруг зонда и он уже хуже "принимает сброс тепла", наверное не стоит обсуждать, это относится к разряду "повезет\неповезет". Проектировать так не рекомендуется. а вытворять можете что угодно.
Так что заманчиво, но дорого. В разы дешевле укомплектоваться на холод китайскими сплитами, кстати, весьма недурственными.
Цитата(Бойко @ 11.3.2014, 13:08)
А чем плох холод от настенного фанкойла? А уж тем более отопление?
холод от фанкоила нормально, сверху вниз падает. Да и тепло, если не постоянно, то
терпеть можно. Хотя когда в башку горячим дует я как-то не очень хорошо себя чувствую. Ну а дуть надо посильнее, чем холодом, и дельта побольше и напор надо посерьезней. Тут еще один момент: холода ночью (когда время спать) надо меньше (т.е. тише), а тепла больше, короче классика она потому и классика, что проверена годами.
Сделать-то можно все, но вопрос цены....
О, кстати, умный человек пишет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...st&p=999448