Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Daikin Dms + вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
olegdax
Добрый день.
На объекте установлено оборудование Daikin.
Центральный пульт управления DCS302C51
Интерфейс для управления DMS504B51
Хочется через Lon управлять вентиляционной машиной VAM-1000.
Включение / выключение работает через переменные nviOnOff / nvoOnOff
Какими переменными можно управлять выбором скорости (Low, High, Low FRESH UP, High FRESH UP) и режимом работы вентиляции и очистки воздуха (рекупирация и т.п.)?
На пульте DCS302C51 эти параметры переключаются двумя кнопками слева, а вот в LON не могу найти((
Chabol
Скоростью - переменные типа Fan_SPEED.
Режимы - переменные типа HVAC, но это если сама вентустановка поддерживает такое управление через протокол.
Попробуйте изменять с пульта и считывать по протоколу. Если есть трансляция вентустановкой в сеть этих параметров, значит скорее всего есть и управление. Остается только покрутить переменные.
olegdax
Спасибо.
Установка прописалась на центральный пульт управления, работает вкл-выкл, значит она поддерживает управление.
В описании переменных HeatCool и FanSpeed нет необходимых значений принимаемых этой установкой. (для кондиционеров подключенных по другим адресам отлично идет управление по этим переменным). Методом "тыка" подбираются их значения? Попробую, конечно, "послушать" шину по значениям HeatCool и FanSpeed , изменяя параметры с пульта, но не думаю, что это даст плоды..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.