Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Энергетические сваи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
albertgrigoriev
Кто либо в России или Украине рассматривал такой вариант, или проще отдельный вертикальный теплообменник использовать для работы теплового насоса?
lovial
А какая выгода? В классическом случае скважина с трубами бетонируется, в варианте сваи еще и арматура появляется...
v-david
"беНтонируется"?
Solarinfo
у Рехау было подобное решение.
тут обычного заказчика трудно на т.н.у сподвигнуть, а здесь еще и необходимо условно "влезать" в конструкцию здания.
albertgrigoriev
Цитата(Solarinfo @ 22.4.2014, 16:23) *
у Рехау было подобное решение.
тут обычного заказчика трудно на т.н.у сподвигнуть, а здесь еще и необходимо условно "влезать" в конструкцию здания.

Понятно, что нужно "влезать" в конструкцию здания. Но если это экономически выгодно, то почему бы и нет?
Хотел показать этот вариант заводу ЖБИ, обычные сваи они возят в радиусе 500 км.
Был бы потенциальный спрос.
lovial
Цитата(v-david @ 4.3.2014, 17:10) *
"беНтонируется"?

Вертикальные грунтовые зонды для ТН (как правило, 4 трубы) бетонируются... Бентонит тут не катит... smile.gif
albertgrigoriev
Цитата(lovial @ 22.4.2014, 17:56) *
Вертикальные грунтовые зонды для ТН (как правило, 4 трубы) бетонируются... Бентонит тут не катит... smile.gif

Вы не имеете ориентировочную стоимость строительства таких зондов для Ваших условий ?
Vano
Правильно ли я понял, что речь идет о забивной сваи?
Т.е. забиваем сверху ростверк и здание.
А если заморозим грунт - то завалим здание.
А если протечка размоет грунт под зданием - завалим здание.
А оно надо?
lovial
Цитата(albertgrigoriev @ 22.4.2014, 17:06) *
Вы не имеете ориентировочную стоимость строительства таких зондов для Ваших условий ?

Сейчас нет... Лет 5 назад заказчик делал 16 зондов по 50 метров, но во сколько оно ему встало - не помню... Помню только, что когда заливали теплоноситель - осталось 500 литров "лишнего", т.е. бурильщики заказчика "поимели" на длине трубы и глубине скважин, причем хорошо так...
ЁЖик
Винтовая свая 9 метров за 5тыс.руб.
Под сезонный аккумулятор, самое то.
v-david
Цитата(lovial @ 22.4.2014, 17:56) *
Вертикальные грунтовые зонды для ТН (как правило, 4 трубы) бетонируются... Бентонит тут не катит... smile.gif

хочу услышать комментарий, почему это "правило 4"? лично я так не считаю. Вот если бы Вы сделали ссылку на местность, может и поверил бы. Ну а бетонировать 50 метровую скважину на мой взгляд вообще ни к чему. Во имя какой такой высокой цели? Не стоит мне кажется так категорично давать рекомендации, могут и поверить... Что-то похоже с бетоном Вы погорячились.
Alberti
Энергетические сваи применяются в качестве фундамента для установки линий электропередач. Данный вид продукции востребован в строительной отрасли энергетики. Большинство ЛЭП построены на свайных фундаментах. Фундаменты из энергетических свай применяются в строительстве как для металлических опор ЛЭП, так и для железобетонных. Железобетонная продукция, используемая в строительстве объектов энергетики должна соответствовать всем техническим нормативам и изготавливаться по разработанным рабочим чертежам проектными институтами при использовании только высококачественных материалов и с соблюдением всех технологических процессов. Выполнение всех технических условий при изготовление свай дает гарантию, что построенная ВЛ прослужит долго.

Изготовление энергетических свай – процесс трудоемкий и требует высокой квалификации сотрудников завода жби. Высокое качество свай достигается благодаря строгому контролю на каждом этапе производства. На производстве перед изготовлением все материалы проходят контроль качества и только после успешной проверки допускаются в производство. Произведенные энергетические сваи с использованием высококачественных материалов и с соблюдением всех технических условий это залог безопасности энергетики.
v-david
Здесь энергетическими сваями названы грунтовые теплообменники. В принципе такое название имеет право на существование, поскольку они участвуют в процессе передачи энергии. Ну, наверное, уважаемый Alberti, Ваши сваи тоже как-то в этом процессе участвуют, хотя и не непосредственно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.