Далее со слов обслуживающего персонала:
Цитата
Висел себя, работал без проблем по Profibus-у на насосе. Потом решили установить новые шкафы управления, в связи с чем дали добро на отключение ПЧ, где-то на неделю. Неделя прошла, старые шкафы убрали, а новые еще не подвезли. И вот надо срочно запускать, а АСУ то и нет. Решили запускаться в ручном режиме. Перевели, запустили. Проработал ПЧ несколько часов и вывалился в ошибку по шине управления (естественно никто код не запомнил). Убрали всё управление от Профика, запустили. Проработал где-то с час, опять таже песня.
Перезапустили, а ПЧ уже выдаёт "Application Failed #8" (описание не точное, но со слов персонала, к пониженному напряжению, точно никого отношение не имела и через Reset не сбрасывалась).
Пару раз пробывали перезапускать, тоже самое.
Перезапустили, а ПЧ уже выдаёт "Application Failed #8" (описание не точное, но со слов персонала, к пониженному напряжению, точно никого отношение не имела и через Reset не сбрасывалась).
Пару раз пробывали перезапускать, тоже самое.
В итоге ко мне ПЧ пришёл с ошибкой:
Код
Control card eeprom
Failed
Hardware test.
Failed
Hardware test.
По состоянию, все силовые элементы целы. Платы тоже без дефектов. Только один вентилятор подгулявший.
Возможно ли оживить ПЧ или только замена платы управления? И в чем вообще могут крыться возможные причины данной ошибки или просто время берёт своё?
P.S. ПЧ старый и поэтому никто не будет заморачиваться на серьёзном ремонте, проще разобрать на ЗиП.