Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss Vlt8000. Eeprom Failed
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
m3F
Имеется ПЧ Danfoss VLT8062 A T4 C20 ST R0 DL F10 A00 C0.
Далее со слов обслуживающего персонала:
Цитата
Висел себя, работал без проблем по Profibus-у на насосе. Потом решили установить новые шкафы управления, в связи с чем дали добро на отключение ПЧ, где-то на неделю. Неделя прошла, старые шкафы убрали, а новые еще не подвезли. И вот надо срочно запускать, а АСУ то и нет. Решили запускаться в ручном режиме. Перевели, запустили. Проработал ПЧ несколько часов и вывалился в ошибку по шине управления (естественно никто код не запомнил). Убрали всё управление от Профика, запустили. Проработал где-то с час, опять таже песня.
Перезапустили, а ПЧ уже выдаёт "Application Failed #8" (описание не точное, но со слов персонала, к пониженному напряжению, точно никого отношение не имела и через Reset не сбрасывалась).
Пару раз пробывали перезапускать, тоже самое.

В итоге ко мне ПЧ пришёл с ошибкой:
Код
Control card eeprom
Failed
Hardware test.

По состоянию, все силовые элементы целы. Платы тоже без дефектов. Только один вентилятор подгулявший.
Возможно ли оживить ПЧ или только замена платы управления? И в чем вообще могут крыться возможные причины данной ошибки или просто время берёт своё?

P.S. ПЧ старый и поэтому никто не будет заморачиваться на серьёзном ремонте, проще разобрать на ЗиП.
BROMBA
Цитата(m3F @ 3.3.2014, 21:09) *
Имеется ПЧ Danfoss VLT8062 A T4 C20 ST R0 DL F10 A00 C0.
Далее со слов обслуживающего персонала:

В итоге ко мне ПЧ пришёл с ошибкой:
Код
Control card eeprom
Failed
Hardware test.

По состоянию, все силовые элементы целы. Платы тоже без дефектов. Только один вентилятор подгулявший.
Возможно ли оживить ПЧ или только замена платы управления? И в чем вообще могут крыться возможные причины данной ошибки или просто время берёт своё?

P.S. ПЧ старый и поэтому никто не будет заморачиваться на серьёзном ремонте, проще разобрать на ЗиП.

"А не спешите нас хоронить,
а нам нужны еще здесь тела..."© Братья Торч, "Репортаж с линии морга"

А не спешите списывать в хлам. Возможно, причина и не в плате управления.
Примерно через 7...10 лет работы у нас начала "выдрючиваться" 6000-я серия, 6072, в-основном (просто их много). Причина "повальной шизофрении" - в межплатных соединительных шлейфах, там их два.
Шлейфы Фоксконовские, качественные, но время таки своё взяло, контакты "зажужжали".
После замены шлейфов пару-тройку лет назад, частотники работают по сей день.

Худший вариант - "поплыли" стабилизаторы напряжения на плате управления, "подсохли" "электролитики", импульсная помеха полезла по шине питания. Маловероятно, но возможно.

Совсем хреновый вариант - исчерпался ресурс перезаисписи "флеш-памяти".
Перепаять-то можно, мелкосхемки копеешные, но как бы не получилось: "затеял черт свинью стричь - визгу много, шерсти мало..."

Как-то так вот оно...

И да, конструктив у 6000-й и 8000-й серий одинаков, если шо...
А шлейфы... Ну, когда-то, еще во времена войны между DEC и IBM, шлейфы "набивали" сами, молотком...
m3F
Шлейфы поменял, предварительно прозванив все дорожки. Стабилизаторы целые.
Остался вопрос по "флеш-памяти", но даже если начать "свинью стричь", то нечем и нечего лить в эту самую память.

P.S. Из косяков, что нашёл, отвалившийся шлейф с платы Профика и бракованная клемма на контакторе (не держала), но это всё фигня.
BROMBA
Цитата(m3F @ 4.3.2014, 15:53) *
Шлейфы поменял, предварительно прозванив все дорожки. Стабилизаторы целые.
Остался вопрос по "флеш-памяти", но даже если начать "свинью стричь", то нечем и нечего лить в эту самую память.

P.S. Из косяков, что нашёл, отвалившийся шлейф с платы Профика и бракованная клемма на контакторе (не держала), но это всё фигня.

Нууу... Память там как бы "двойная" - "ПЗУ" с "прошивкой" и "флеш"... Да, "с прошивкой" проблемы, а вот "флеш", то есть статическая память, может быть заменена без проблем - при инициализации "заводские уставки" из "прошивки" переписываются в "флеш".
Но, не факт, что повреждена микросхема, не факт... На крайняк, если "сила" целая, можно поменять плату управления и не заморачиваться, обычно так и поступали...
m3F
Спасибо большое BROMBA за помощь и советы.
Вроде нашли плату на замену, должны на днях подвести. По результату отпишу.
m3F
Забрал, якобы рабочую плату:



Но это мелочи (кондёр и предохранители, по номиналам только уточнить), наверное перепутали питание.
Подключил плату в таком виде, всё загудело/заработало.
BROMBA
Цитата(m3F @ 10.3.2014, 15:42) *
Забрал, якобы рабочую плату:
Но это мелочи (кондёр и предохранители, по номиналам только уточнить), наверное перепутали питание.
Подключил плату в таком виде, всё загудело/заработало.

Ну, выход 12, как минимум... Варвары...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.