Sihaya
Установили на объекте счетчик (коммерческий узел учета). Когда пришли представители газораспределительной организации стали громко орать на монтажников, что ответный фланец счетчика приварен с уступом, а в этом году выло новое постановление, что так делать нельзя. В общем монтажники в шоковом состоянии не запомнили номер этого постановления. Никто не знает, что за документ такой?
Лыткин
Цитата(Sihaya @ 27.2.2014, 8:37) *
Установили на объекте счетчик (коммерческий узел учета). Когда пришли представители газораспределительной организации стали громко орать на монтажников, что ответный фланец счетчика приварен с уступом, а в этом году выло новое постановление, что так делать нельзя. В общем монтажники в шоковом состоянии не запомнили номер этого постановления. Никто не знает, что за документ такой?

Отклонение диаметров до и после счётчика не более 0,5 мм на стенку. Кроме того подводящий газопровод проверяется на овальность, а вы уступ.
Popov
Это не только постановление, это и в РЭ на счетчик должно быть указано.
Sihaya
нет, в инструкции на счетчик написано, что ему без разницы на этот выступ. А представители газораспределительной организации все равно ссылаются на постановление! Интересно знать номер этого постановления
klikklja
Есть такой ГОСТ 8.740 по турбинным, ротационным и вихревым счетчикам, в котором сказано что с начало нужно смотреть в РЭ на счетчик, а если там не чего не сказано пользуешься гостом. Если ротационный то к нему требований меньше (прямых участков в большинстве случаев нет), турбинный сложнее, а вихревой лучше сразу с прямыми участками и турбулизатором заказывать.