Добрый день. У меня такой вопрос делаем проект на газоснабжение жилого дома. В доме установлен твердотопливный котел и существующая дымовая труба. Устанавливаем газовый котел Термотехник ЖУК КС-Г-010-СНК газоход врезаем в существующий дымоход.
Вопрос: нужен ли шибер на газоходе к газовому котлу?
В файлах лист с конструкцией дымохода и паспорт на котел.
Руководствовались следующими требованиями:
Согласно СНиП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", Приложение Г, п.15. гласит, что: " При присоединении к каналу одного газоиспользующего прибора (оборудования), а также оборудования со стабилизаторами тяги шиберы на соединительных трубах не предусматриваются.
При присоединении к сборному дымоходу газоиспользующего оборудования, не имеющего стабилизаторов тяги, на соединительных трубах от оборудования должны предусматриваться шиберы, имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.
Из паспорта по устройству котла видно, что в котле не предусмотрен стабилизатор тяги.
Как Вы считает противоречит ли данная конструкция газохода требованиям безопасной эксплуатации?
По возможности ссылки на НД.