p123
Уважаемые коллеги у кого есть положительный опыт работы с этим устройствами?
Помогите пожалуйста. Суть задачи - есть 12 интерфейсов на одном объекте.
Как их прикрутить к TAC Vista? В Шнайдере (бывший TAC) посылают в Loytec и дальше. В лойтек запрос отправили .... и тишина.
Ключ NIC-852 есть. Но драйвер на отрез отказывается видеть L-IP. Естественно все устройства в одной сети 192.168.1.ХХХ
Спасибо за помощь
Snu
Разобрались??? На столе лежит такой же девайс вот собираюсь его по эксплуатировать, может вместе разберемся?
p123
Был в командировке, не следил за форумом. Частично разобрались. Покрайней мере с FTT10. К контроллерам подключились ... два L-IP связали. Осталось мелочь .... заставить этих сволочей работать как мост (то есть связывать FTT10 (1250) друг с другом через Ethernet не используя компьютер. Ну и не было возможности проверить сеть 1250
Snu
А с какими контроллерами связываете???
p123
Xenta 400 и 300 серии
Kaveckiy
Давно с ними работал, не все хорошо помню.

Назначаете один L-IP мастером (сервером), в остальных указываете IP этого самого сервера - так конфигурируется IP Lon сеть.
Дальше я работал с Лонмейкером и классической сетью.

А вот под Висту собирал сеть из L-Switch - нужно поднять базу данных, глянуть, там по-моему вообще никак эти устройства в базу не вносились - типа прозрачное соединение создавалось.

Если еще актуально - пишите конкретные вопросы - буду поднимать архивы.
Snu
Есть L-ip 1ecb как через него подключить ксенты в висту?
Dennis
Тоесть имеется роутер LON/IP-852<->TP/XF-1250 и его надо подключить к устройствам с TP/FT-10? Напрямую - никак.

Чтобы NIC-852 увидел канал IP-852 необходимо добавить IP-адрес компьютера на канал в Configuration Server'е.