Всем здравствуйте!
Купил на Акватерме на прошлой неделе 4 учебника по газоснабжению: ”Газоснабжение” А. А. Ионина и соавторов, ”Монтаж газораспределительных систем” В. И. Краснова, ”Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация” С. В. Фокина и О. Н. Шпортько, ”Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения” О. Н. Брюханова и А. И. Плужникова. Все выпущены за последний год, новые. Все рекомендованы разными органами в качестве учебников. А вот информация во всех четырех - доисторическая совершенно. Особенно отличается работа Фокина и Шпортько, выпуска 2014 года, которые являются если судить по предложению на Озоне авторами учебников самого разного профиля. Приведу несколько цитат из их "труда":
”Недостатками полиэтиленовых и виниловых труб являются воспламеняемость и горючесть ….. Поэтому для прокладки подземных газопроводов полиэтиленовые и винипластовые трубы не применяются.”
”Каждый газовый прибор должен иметь свой газоход, обособленный от других газоходов и каналов…”
”На вводе газопровода в ГРП и на выводах из него устанавливают отключающие устройства на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м.”
”Газовые хозяйства городов обслуживаются трестами и конторами. … … Службы ВДГО, которые остаются неизменными до настоящего времени и входят составной частью в районные производственно-эксплуатационные службы городских газовых хозяйств, эксплуатируют ВДГО и оборудование, работающее только на природном (сетевом) газе. …”
Особенно разыгралась фантазия авторов при описании подземных ГРП. Специфика в том, что настоящее время в России несколько штук подземных ГРП производства Tartarini эксплуатируются в Калининграде (смонтированы в 2012-2013 г.г.), один - в Чебоксарах (колодезного типа, индивидуальный проект). Разработка серийного изделия, пригодного для эксплуатации в условиях российской климатики ведется совместно НИЦ ПГО ”Газовик” и ООО ”Завод ПГО ”Газовик”, планируемый запуск опытного образца в эксплуатацию - осень 2014 года. И на этом все, больше подземных ГРП пока замечено не было. Тем не менее, в данной книге авторы пишут:
”В зависимости от расположения оборудования (под землей или на поверхности) регуляторные пункты бывают подземные с надземной надстройкой и колодезного типа или надземными, которые строят прямоугольной формы. Газорегуляторные пункты подземного типа являются менее современными и не могут рекомендоваться для эксплуатации из-за трудности содержания в постоянном порядке оборудования станции и приборов наблюдения и управления. Крупным недостатком подземных ГРП является повышенная опасность их обслуживания.”
Далее на двух страницах идет подробное описание пунктов подземного типа, с нормами разрывов (на самом деле несуществующими ) ”...поэтому подземные пункты даже на сравнительно небольшие давления удаляют на 15-20 м от жилых помещений и на 10 м от нежилых”, также сопровождаемое подробностями, напоминающими научную фантастику первой половины прошлого века: ”В подземных помещениях днем работают с естественным освещением, снимая крышки люков, а в вечерние и ночные часы пользуются аккумуляторными электрическими фонарями. Постоянное электрическое освещение очень редко. Оно может использоваться только в противосыростном и взрывобезопасном исполнении с выключателем, выведенным наружу.”
В описании не хватает только морлоков... После чего следует новая, ранее не применявшаяся классификация надземных ГРП:
Надземные ГРП санкт-петербургского и московского типов. … В Санкт-Петербурге применяются ГРП круглого сечения. …. Московский тип ГРП отличается прямоугольной формой здания, в котором в большинстве случаев имеется внутренняя стена, отделяющая основное помещение ГРП от вспомогательного, где обычно устанавливается отопительный прибор с баком для воды и где могут хранится инструменты и приборы, необходимые для работы регулировщиков.”
Замечательные подробности также можно узнать о внедрении АСУ ТП:
”Автоматические системы управления технологическими процессами, применяемыми в газовом хозяйстве.… В качестве линий связи используют двухпроводные телефонные линии, арендуемые у городских телефонных сетей… В настоящее время проводится работа по созданию и совершенствованию АСУ ТП газоснабжения, а также внедрению разработок в газовых хозяйствах городов РФ. АСУ ТП функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Екатеринбурге. Строятся АСУ ТП и в других городах. Однако пока еще нет четких представлений о наилучших системах, которые должны иметь преимущественное распространение.”
Да и другие книги не лучше, за исключением "Газоснабжения" Ионина. Оборудование во всех трех самое новое - двадцатилетней давности, технологии - такие же.
Возникает вопрос: что будут думать молодые люди, купившие данные книги в образовательных целях? правда тиражи там указаны небольшие = 600 экземпляров, но я думаю, это чтобы налоги не платить.