Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Продувка в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ирина Sорокина
А кто нибудь может ответить, можно ли объединять в один продувочный газопровод продувочные газопроводы от коллектора и газопроводов к котлам?монтажники в моей фирме так делают, но я с ними постоянно ругаюсь, т.к. в нормах такого не прописано.
Bujhm777
Вы имеете в виду то, что выделено во вложении?
Victor16
СП 41-101-2003
п. 6.13
"Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением
продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.
Ирина Sорокина
Цитата(Bujhm777 @ 10.2.2014, 16:13) *
Вы имеете в виду то, что выделено во вложении?

Да да!Именно это!А что это за чертеж?
Bujhm777
Это чертеж ГСВ ТКУ-2500, но по подобию выполняются все проекты и как правильно сказал Victor16, допускается объединение продувочных трубопроводов равных по давлению.

С уважение Игорь Иванович.
Автор проекта программы по подбору промышленных счетчиков
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.