Ирина Sорокина
Народ, а кто-нибудь в курсе, можно ли разрыть траншею для газ-да ф90 таким образом, чтобы при обратной засыпке грунтом с боков газопровод не засыпался. Ну т.е. был почти в "облипочку".
ежик_с_окраины
Технологическая схема устройства траншеи под 90ый газопровод выглядит следующим образом: 1. откапывается экскаватором траншея на глубину на 0,15-0,19 м выше проектного значения низа планируемого к прокладке трубопровода. 2. Рабочие монтируют лестницу (деревянную или из арматуры) по ней спускаются в траншею. 3. трамбовками ( можно бревном и сверзу держатель) выравнивают основание в траншее. 3. Следующее мероприятие потребует специального инструмента - лопата - типа штык - шириной 91-95 мм. При помощи данного инструмента по центру траншеи( необходимо заранее сделать разбивку трассы прокладки трубопровода по траншее) - рабочие делают шурф глубиной 0,1 м и шириной, не более ширины используемого инструмента. 5. В полученную полость аккуратно укладывается плеть. 6. Далее обратная засыпка без учета осыпания грунта с боков трубы - как говориться - "в облипочку". Для полной облипочки - после укладки трубопровода требуется применить пяточную трамбовку в зоне примыкания стенок трубы и грунта. rolleyes.gif
Ирина Sорокина
Вообщем по сути не обязательно с боков присыпать?Спасибо большое!))