Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
PJUSchelkov
Возникла такая проблема, существует контроллер Corrigo E-S28-WEB, который нужно подключить к панели Loytec LVIS -3e112. У контроллера только доступ по TCP/IP к Web - серверу. У панели только LON и BACNET. Возможно ли не меняя оборудования связать эти два устройства? Хотел использовать преобразователь MODBUS - BACNET. У контроллера отсутствует колодка , к которой в версии без WEB , подключается MODBUS. На контактных площадках клемм для MODBUS есть напряжение. Карта переменных Modbus при программировании прошивается в контроллер. Попробовал подключиться к этим контактным площадкам. Данные не получаю. Какие еще есть варианты, если кто имел дело с такой задачей, подскажите. Можно ли как-то инициализировать Modbus на этом контроллере? Можно ли как-то преобразовать EXOline в какой-нибудь другой протокол? На выходе с контроллера после преобразования требуется получить LON или BACNet.
serge197a
Если есть порт и есть описание библиотек по работе с ним, то можно по нему отправить любые данные, в том числе Модбас передается по TCP\IP/
если нет, то как вариант, через комп и ОРС. К примеру поставить тонкий клиент. Можно найти тысячи за 4-6. Вполне сопоставимо по цене с адаптером интерфейса.
PJUSchelkov
Проблема в том, что опция MODBUS в этом контроллере отсутствует. Просто нашел место на плате, куда подпаяться. Кстати, инсатовский OPC данные считывает.. Сегодня вечером добился, не знаю пока, на сколько достоверно все это.. Компьютер ставить некуда проще с MODBUS перейти к BACnet через преобразователь. Его я уже заказал. Что получится в результате , отпишусь по факту.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.