Conter
Уважаемы спецы! Подскажите пожалуйста ответ на один набивший оскомину вопрос. К нам в ОКС пришёл проект много квартирного дома в котором в разделе газоснабжение запроектированы газоходы к которым присоединены по три скоростных водоподогревателя на каждый газоход. Дом трёхэтажный и один газоход служит для удаления газов с трёх квартир на трёх этажах.Газовый участок однозначно сказал что такой дом принимать не будет. В нашей нормативке сказано немного про газоходы в СП 41-108-2006 в разделе 6 и там не запрещается подключать к одному дымоходу несколько приборов. Но газовая служба запрещает такое решение. Может газовая служба и права раньше на каждый прибор проектировался свой газоход, но где найти такое подтверждение запрета газоучастка? Помогите развеять сомнения.
balanoff
СНиП 41-01-2003, п. 6.2.5.
Conter
Трактуется вообщем то понятно, но как переломить упёртость газовой службы, которая упорно стоит на своём (для каждого скоростного водоподогревателя один канал). Они приводят в пример один дом построенный у нас, в котором подключены к одному газоходу три водоподогревателя и продукты сгорания чувствуются на первом этаже, если работает верхний теплогенератор. И сделано всё правильно проверяли.
Карлсончик
посмотрите еще СНиП 41-01-2003 п.6.2.5., про коллективные дымоходы..
и на ваш многоквартирный дом должен быть раздел ОВ, в котором были разработаны системы дымоудаления, вентиляции, так вот обратитесь за помощью и к проектировщику раздела ОВ и к проектировщику раздела газоснаюжения, они вам помогут с нормативами, на что ссылаться.
я правда не совсем понимаю, что за агрегаты вы устанавливаете, это колонки какие-то газовые? но мы такие проекты делаем с турбокотлами, подключенными в коллективный дымоход (по 1 котлу на этаже, до 8 подключений всего) и все изумительно в Калининграде сдается и принимается.
GASPAR
Цитата(Conter @ 5.2.2014, 22:54) *
Трактуется вообщем то понятно, но как переломить упёртость газовой службы, которая упорно стоит на своём (для каждого скоростного водоподогревателя один канал). Они приводят в пример один дом построенный у нас, в котором подключены к одному газоходу три водоподогревателя и продукты сгорания чувствуются на первом этаже, если работает верхний теплогенератор. И сделано всё правильно проверяли.


Действительно непонятен термин "скоростного водоподогревателя". Это что такое? Если котел с закрытой камерой сгорания - то описанное в посте подключение приемлимо. Вопрос иной - откуда берется воздух на сжигание газа котлами? Если из помещения - тогда работники горгаза правы. Котел снизу к примеру легко может "надуть" угарного газа в верхнюю квартиру и наоборот. Если воздух забирается на сжигание с улицы через воздуховоды - то горгаз не прав. В любом из этих случаев горгаз неправ в части замечаний - не его вотчина. ВДГО эксплуатируется управляющими компаниями с договором с тем же горгазом или иной организацией имеющий соответствующий штат или базу. А в описанном выше примере угарный газ может чувствоваться и из-за "узбекско-таджикской" сборки воздуховодов (это тоже проходили). Поставьте датчики контроля угарного газа, шоб спокойней людям спалось.

Цитата(Conter @ 5.2.2014, 6:46) *
Может газовая служба и права раньше на каждый прибор проектировался свой газоход, но где найти такое подтверждение запрета газоучастка? Помогите развеять сомнения.


Я бы вопрос так вообще не ставил. Горгазу что-то не нравится? Не вопрос. Требуйте письменное обоснование с мотивированным отказом (с указанием какую норму нарушили). Такая бумажка, при условии что замечание - всего лишь "хотелка" горгаза, основание Вам или застройщику обратиться в ФАС.
Людвиг5
Цитата(Conter @ 5.2.2014, 6:46) *
Уважаемы спецы! Подскажите пожалуйста ответ на один набивший оскомину вопрос. К нам в ОКС пришёл проект много квартирного дома в котором в разделе газоснабжение запроектированы газоходы к которым присоединены по три скоростных водоподогревателя на каждый газоход. Дом трёхэтажный и один газоход служит для удаления газов с трёх квартир на трёх этажах.Газовый участок однозначно сказал что такой дом принимать не будет. В нашей нормативке сказано немного про газоходы в СП 41-108-2006 в разделе 6 и там не запрещается подключать к одному дымоходу несколько приборов. Но газовая служба запрещает такое решение. Может газовая служба и права раньше на каждый прибор проектировался свой газоход, но где найти такое подтверждение запрета газоучастка? Помогите развеять сомнения.

Правильно экспертиза запретила,т.к. в коллективный газоход можно подключать только котлы(теплогенераторы) с закрытой камерой сгорания, а ВПГ (скоростной водоподогреватель) таковым не является!!!
Assmed
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня вопрос касаемо расстояний от наружной стены здания до коллективного дымохода и расстояние от внутриквартирного газопровода до внутренней стены квартиры. Подскажите пожалуйста где можно найти эти нормы...? Спасибо!
Assmed
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня вопрос касаемо расстояний от наружной стены здания до коллективного дымохода и расстояние от внутриквартирного газопровода до внутренней стены квартиры. Подскажите пожалуйста где можно найти эти нормы...? Спасибо!
Земский
но где найти такое подтверждение запрета газоучастка?

"В жилых зданиях допускается устройство коллективного дымового канала с подключением
теплогенераторов на газовом топливе с учетом требований СП 41-108-2004 и СП 42-101-2003"- из Правил ВДПО Производство трубо-печных работ" 2006г
Витекя
Я бы тоже не принял данный проект, упаси бог , что то случиться будет виноват тот кто принял проект. А в связи с участившимися случаями взрывов газа ни о каких нарушениях в плане проектирования и речи идти не может.
спец
Коллективные дымоходы в многоэтажных зданиях.