Цитата(Conter @ 5.2.2014, 22:54)
Трактуется вообщем то понятно, но как переломить упёртость газовой службы, которая упорно стоит на своём (для каждого скоростного водоподогревателя один канал). Они приводят в пример один дом построенный у нас, в котором подключены к одному газоходу три водоподогревателя и продукты сгорания чувствуются на первом этаже, если работает верхний теплогенератор. И сделано всё правильно проверяли.
Действительно непонятен термин "скоростного водоподогревателя". Это что такое? Если котел с закрытой камерой сгорания - то описанное в посте подключение приемлимо. Вопрос иной - откуда берется воздух на сжигание газа котлами? Если из помещения - тогда работники горгаза правы. Котел снизу к примеру легко может "надуть" угарного газа в верхнюю квартиру и наоборот. Если воздух забирается на сжигание с улицы через воздуховоды - то горгаз не прав. В любом из этих случаев горгаз неправ в части замечаний - не его вотчина. ВДГО эксплуатируется управляющими компаниями с договором с тем же горгазом или иной организацией имеющий соответствующий штат или базу. А в описанном выше примере угарный газ может чувствоваться и из-за "узбекско-таджикской" сборки воздуховодов (это тоже проходили). Поставьте датчики контроля угарного газа, шоб спокойней людям спалось.
Цитата(Conter @ 5.2.2014, 6:46)
Может газовая служба и права раньше на каждый прибор проектировался свой газоход, но где найти такое подтверждение запрета газоучастка? Помогите развеять сомнения.
Я бы вопрос так вообще не ставил. Горгазу что-то не нравится? Не вопрос. Требуйте письменное обоснование с мотивированным отказом (с указанием какую норму нарушили). Такая бумажка, при условии что замечание - всего лишь "хотелка" горгаза, основание Вам или застройщику обратиться в ФАС.