Daikin Dms504b51+i.lon
Делаем диспетчеризацию одного объекта. На объекте есть мультизональные системы Daikin c DIII-NET. Для чтения данных с них используем шлюз в LON (DMS504B51). Далее LON подключаем к маршрутизатору Ethernet (72101R-430 i.LON SmartServer 2.0 FT Программируемый маршрутизатор LonWorks-IP-сеть со встроенным Web-сервером и поддержкой Modbus, M-Bus. Трансивер TP/FT-10). Также мы приобрели OPC-сервер (NLOPC TE для для LNS turbo edition). Вот пытаюсь разобраться как получить даные. Шлюз дайкина я подклбчил к одной системе, маршрутизатор тоже подключил на его веб-сервер а=зашел, задал IP-адрес... и дальше застороприся... Может кто-нибудь подскажет чего почитать на эту тему и в каком направлении вести поиски?
Никто не работал с таким оборудованем?
Alex1qaz
24.3.2014, 11:59
Вопрос сформулируйте конкретнее.
Подключите и настройте сначала шлюз Лон-Дайкин. Простейшим софтом с простым лон интерфейсом, например NodeUtil и USB 100, добейтесь передачи данных от шлюза.
Потом дальше ковырять.
Цитата(ttt @ 24.3.2014, 14:37)
Подключите и настройте сначала шлюз Лон-Дайкин. Простейшим софтом с простым лон интерфейсом, например NodeUtil и USB 100, добейтесь передачи данных от шлюза.
Потом дальше ковырять.
Спасибо! Я в приницпе о всем разобрлася... одна загвоздка - похоже что NLOPC MIP не умеерт работаь с ilon Samrt server 2.0
NLOPC MIP работает только через MIP интерфейсы. Но ведь у вас NLOPC TE - он работает через любые интерфейсы, поддерживаемые LNS, в том числе RNI. Cоответственно ему для работы нужен LNS и база с закомишенным DMS504B51.