QUOTE (frv @ 31.1.2014, 10:20)
Здравствуйте, хочу спросить по воде. Нарисовал участок сети с ХВ и ГВ, присоединил кран с параметрами L=0.2 л/с и dP=160кПа, установил давление на входе, и ограничение по скорости потока, при расчете сети диаметры подбирает, скорости, dP , полное давление, которое уменьшается, все норм, а вот на последнем участке перед краном, все время ставит одну и ту же скорость и расход (ну в пинципе понятно, так как dP указаны тока для этого расхода) и почему то, увеличивает полное давление, а на самом кране, при клике на него, указывает это увеличенное давление и показывает какие то проценты (диапазон указывается в настройках системы "нижний предел %" и "верхний передел %", они могут быть до 100% и более100%, как поставишь) не могу понять что это за проценты получаются? это он считает увеличение/уменьшение от номинального расхода? и почему полное давление на участке перед краном при расчете всегда увеличивается? Спасибо
Эти проценты определяют допустимый диапазон расходов в приборе. Если расход находится в этом диапазоне, то предупреждений нет.
Т.е. мы задаем давление на входе в систему (располагаемый напор), знаем номинальные значения расхода на приборах. Далее MagiCAD рассчитывает фактические значения и вычисляет отклонения от них. Если мы поставим регулирующий клапан (редуктор), то MagiCAD сбалансирует систему сам. При расчете водоснабжения также важны высоты (система открытая).