Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глубина залегания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ежик_с_окраины
Здравствуйте всем. Монтируем водопровод, пересекаем газовую трубу ПЭ Ду 63 ср. давл.. лежит в асфальте в поселке. С плановым местоположением проблем нет... а вот с высотой не понятно, расскажите по опыту на какую глубину, при отсутствии пересечек и прочих проблемм газовики укладывают такой газопроводик?
Газовый
Цитата(ежик_с_окраины @ 30.1.2014, 16:55) *
Здравствуйте всем. Монтируем водопровод, пересекаем газовую трубу ПЭ Ду 63 ср. давл.. лежит в асфальте в поселке. С плановым местоположением проблем нет... а вот с высотой не понятно, расскажите по опыту на какую глубину, при отсутствии пересечек и прочих проблемм газовики укладывают такой газопроводик?

А из какого Вы города? Газовые трубы положено закладывать ниже глубины промерзания. Для Москвы это 1,3 м.
В соответствии с СП 62.13330.2011
5.2.3 В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре. При пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку газопроводов в стальных футлярах.
Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода.
chp6
Не вводите в заблуждение.
В указанный вами пункт Сп давно внесены изменения и данный абзац из пункта удалён "Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода"
То же и по глубине прокладки газопровода. Требования в обязательном порядке прокладывать ниже глубины промерзания нет (зависит от типа грунтов). Минимальная глубина прокладки трубопроводов есть в СНиП 42-01-2002 глава 5.2 .
Кроме того в СП 42-103 и ПБ 12-529 описаны требования по прокладке газопроводов в различных грунтах и га различных территориях.
А вобще глубина заложения существующих сетей должна указываться на топографической съемке. Но из практики по подземному газопроводу такое было только 1 раз. Обычно не указывают. Можно найти в архиве межрайгаза. Но можно взять ориентировочно на той глубине на которой будите укладывать свой проектируемый газопровод. Только укахите что при производстве работ необходимо уточнить с участием эксплуатирующих организаций место положения и глубину заложения существующих подземных коммуникаций.
И по глубине промерзания - для разных грунтов она не одинакова. 1,3 это видимо для суглинков.
ежик_с_окраины
смысл в чем... по приказу губернатора, были срочно раскиданы газопроводы по данному поселку - в итоге ни исполниловки ни проекта в ГРО нет. Я так мыслю если открытым способом делали - то с наименьшей допустимой глубиной прокладка - а если кололись? из других сетей только телефонка, район - Питер.
Mozarello
Цитата(ежик_с_окраины @ 30.1.2014, 18:18) *
смысл в чем... по приказу губернатора, были срочно раскиданы газопроводы по данному поселку - в итоге ни исполниловки ни проекта в ГРО нет. Я так мыслю если открытым способом делали - то с наименьшей допустимой глубиной прокладка - а если кололись? из других сетей только телефонка, район - Питер.


наши газовики делают 1.8 низкого давления и 2 высокого вроде. ну это с их слов.
Дружок
Для Питера характерны сильнопучинистые грунты. По СНиП 42-01-2002 прокладка в этих случаях осуществляется на глубине 0,8-0.9 от глубины промерзания. По ПБ 12-529-03 - как правило, ниже глубины промерзания. Для нормальных условий минимальная глубина прокладки полиэтиленового газопровода равна 0,8 м.
Обычно проектировщики перестраховываются и прокладывают ниже глубины промерзания. Так что у Вас есть все шансы "попасть" на газопровод при прокладке водопровода.
Очень советую обратится в эксплуатационную организацию и уточнить реальное положение дел. Они принимали газопровод и должны знать, газ без документации пускать не должны.
Хотя "приказ губернатора"!!! Вот и пригласите этих ретивых исполнителей. Пусть покажут и расскажут.
Или Вы тоже "по приказу губернатора" творите?
Ivan Yur'evich
Цитата(ежик_с_окраины @ 30.1.2014, 16:55) *
Здравствуйте всем. Монтируем водопровод, пересекаем газовую трубу ПЭ Ду 63 ср. давл.. лежит в асфальте в поселке. С плановым местоположением проблем нет... а вот с высотой не понятно, расскажите по опыту на какую глубину, при отсутствии пересечек и прочих проблемм газовики укладывают такой газопроводик?


В третьем сообщении chp6 все очень правильно сказал!
Гадания тут не уместны! Если действительно неоткуда найти данные, то в рабочей документации, в месте пересечения с газопроводом, указывайте примечание из разряда "Работы вести только в присутствии представителя эксплуатирующей организации" и "Работы вести открытым способом, методом шурфовки", указать расстояние между газопроводом и Вашими коммуникациями....!!!
Газ это не тот случай, что бы бить наугад! )
ежик_с_окраины
Или Вы тоже "по приказу губернатора" творите?

)))))))))))))))) Спасибо за поднятое настроени))) и за советы.. будем шурфить, что делать...
Ирина Sорокина
А у нас в Нижнем Новгороде СП 62.13330.2011 носит чисто рекомендательный характер и в проектировании разрешается опираться только на пункты, касаемые контроля сварочных стыков и испытаний газопровода. Все остальное без изменений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.