Chonkin
Доброго времени суток!

Проектируем котельную мощн. 50 МВт для теплоснабжения жилого микрорайона, котельная 2 категории с резервным топливом (дизель). Т. к. газопровод-источник 1,2 МПа схема газоснабжения принята 2-х ступенчатая, т. е перед котельной предусм. ШРП с 1,2 до 0,6 МПа и далее в котельную (газ-д 0,6 МПа Ду200 - ПЭ и сталь, длина примерно 200м). В котельной на вводе устанавливаются устройства безопасности (КТЗ и элмагн. клапан), счетчик газа и фильтр перед ним. редуцирование с 0,6 МПа до рабочего давления горелок предусм. непосредственно на рампах горелок (в состав каждой рампы также входит фильтр). Возник вопрос стоит ли (а может необходимо) делать байпас фильтра (марки ФН8-6 ст. Термобрест) на вводе в котельную, т .е перед счетчиком, учитывая наличие фильтра в ШРП и то, что газ-д между ШРП и котельной будет новым, а также компактности совр. фильтров и их фильтроэлементов (учитывая габариты фильтра ФН8-6 ст, думаю, в крайнем случае бригада 2 чел. за час сможет заменить фильтроэлемент или, в худшем случае, заменить сам фильтр катушкой, как это делают со счетчиками)? В нормативных документах требований по обязательной уст-ке байпаса фильтра не нашел, максимум есть некоторые рекомендации в ГОСТ Р 8.740 – 2011 (методика измерений с пом. турб. и др. счетч.). Может кто-то сталкивался с подобн. ситуацией на практике, интересно, насколько часто приходиться пользоваться байпасами фильтров? Также интересно, у кого есть опыт установки фильтров Термобрест на подобные расходы газа (приблизит. 6000 куб .м) насколько их расчетные хар-ки соотв. практике? Для справки при расчете по предлагаемой Термобрестом методике потери на чистом фильтре Ду200 сост. 0,77 кПа (расход 6000 куб. м, изб. давл. 0,35 МПа).
Bujhm777
Узел учета и фильтрации заводского исполнения или монтажная организация исполняет собственными силами? И вообще, как будет строиться котельная непосредственно на месте или то же заводского исполнения?
Chonkin
Все будет строиться на месте своими силами.
klikklja
Фильтр перед счетчиком устанавливать необходимо не дальше определенного расстояния, это прописано в РЭ на счетчик (если у вас не вихревой или ультразвуковой конечно). Байпас сделайте общий над ФН и СГ.
Chonkin
С расстоянием от фильтра до счетчика все Ок, байпас счетчика на новом объекте (к тому же 2-ой категории) в Мск и МО не согласуют ни в Мособлгазе ни в Межрегионгазе.