K_I_P
Согласно рабочему проекту на термической печи ( 6 горелок ) установили газовые клапана "термобрест" ВН ду 40 (нормально-закрытые), на каждой горелке свой клапан. Установка клапанов вертикальная, я с такой установкой сталкиваюсь в первый раз. После выполнения монтажных работ была произведена контрольная опрессовка, всё нормально, т.е. герметично. Спустя новогодние праздники приступили к выполнению пусконаладочных работ и обнаружили, что 5 из 6 клапанов текут. Номинальное давление в коллекторе 2,4кПа, клапана держат до 5 кг/см2 (по паспорту), вертикальная установка допускается. Звонили диллеру, ответили - механический сор, грязный газ, просто перетянули. При вскрытии оказалось: клапана относительно чистые, на газ есть акт соответствия и входной фильтр чистый, перетянули... ну не 5 из 6 же... Снятые клапана сто раз прощёлкали, продули компрессором и опрессовали "в руках" - всё держит! Установили обратно - пропускают... И вот теперь грешим что вертикальная установка не совсем приемлема для таких клапанов, т.к. при горизонтальной установке, что-бы клапана текли - я такого не встречал. Может у ВАС есть какой-либо опыт вертикальной установки таких клапанов?
Галиев
Зеркало смотрите, может быть повреждено так незначительно, что при горизонтальном положении массы седла клапана и усилия пружины достаточно для герметичности, а одной пружины при вертикальном мало.