Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет цикла теплового насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
StaG
Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. При расчете цикла паракомпрессионого теплового насоса с промежуточным теплообменником в точке 2 получио температуру фреона 114 радусов цельсия при давлении 2,36 МПа. Фреон R-134a. Подскажите, возможна ли эксплуатация фреона при таких параметрах?
v-david
фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы...
StaG
Цитата(v-david @ 23.1.2014, 17:16) *
фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы...


В каком плане? По давлению? Расчетная степень сжатия 6,74. У поршневых компрессоров если не ошибаюсь доходит до 8. Или Вы имели ввиду температуру?

Получается повышение температуры после компрессора выше температуры критической точки роли не играет?
v-david
вообще то он и до 10 доходит и больше бывает. 134 фреон в тепловых насосах используется из-за лучшего соотношения температура_конца_сжатия\давление, т.е. желаемая температура достигается при меньших давлениях, чем, например, на 407 или тем более 410. Это позволяет удешевить компрессор, ну и ресурс работы поднять. Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ.
StaG
Цитата(v-david @ 23.1.2014, 17:56) *
Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ.


По P,h диаграмме получилось. Необходима температура воды после ТНУ 70 градусов.

Подскажите пожалуйста, должен ли тепловой насос работать через бак-теплоаккумалятор?
v-david
70 это уже где-то за гранью разумного применения. Ну то есть сделать можно и работать будет, но выгоды особо не предвидится, ее съедят возможные поломки. Условия установки бака те же самые, что и для обычных холодильных машин. Должен или не должен - решайте по условиям использования (ТЗ).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.