Здравствуйте!
Есть вопрос по возможностям KNX.
Пример ситуации:
Имеются два сценария.
- вкл L1 на 80%, L2 на 80%
- вкл L1 на 50%, L2 на 50%

Можно ли реализовать схему так, что бы при нажатии на клавишу в разное время ( день/ночь) включались разные сценарии? Например днем нажимаем на клавишу включается сценарий первый, ночью второй.
ineggo
Можно, но нужны доп устройства.
1. Делаем групповой адрес, в который пишем либо 0 либо 1 в зависимости от времени суток.
2. Модулем логики смотрим какое значение в этом групповом адресе и по нажатию кнопки отправляем либо значение для сцены 1, либо для сцены 2


Это самый простой вариант.
AlexUnder
Все зависит от возможностей устройств, но логика скорее всего понадобится. На каком оборудовании работаете? Мини спецификацию в студию.
neadekvat
Оборудования пока нет, планирую щитовое Zennio, сенсоры Gira
S.Pavel
Цитата(ineggo @ 22.1.2014, 14:52) *
Можно, но нужны доп устройства.

Доп устройства не обязательно. Если сенсор имеет встроенный недельный таймер и блоки логики, то все реализуется в одном устройстве, как правило такие функции заложены в термостатах с кнопками.
AlexUnder
В актуаторах Zennio есть мощный блок логических функций, при помощи него эта задача легко решается.
ineggo
Цитата(S.Pavel @ 22.1.2014, 19:52) *
Доп устройства не обязательно. Если сенсор имеет встроенный недельный таймер и блоки логики, то все реализуется в одном устройстве, как правило такие функции заложены в термостатах с кнопками.


Это и имелось ввиду. Не важно где будет логика, но она в любом случае нужна. Было дело что при отсутствии отдельного модуля логики делал подобное на ресурсах умных диммеров 6197 от АББ
S.Pavel
Цитата(ineggo @ 23.1.2014, 9:42) *
Это и имелось ввиду. Не важно где будет логика, но она в любом случае нужна. Было дело что при отсутствии отдельного модуля логики делал подобное на ресурсах умных диммеров 6197 от АББ

Все верно, если планируются сенсоры гира из эстетических соображений и еще нужно рулить климатом - ставьте гира плюс(там будет недельный таймер), акторы любые с модулем логики в ПО(те же zennio например). Все остальное - в ЕТС.
если нужно дешевле - смотрите свое имеющееся железо на наличие логики и таймеров, если они есть и не нужны термостаты, ставите любые сенсоры.
neadekvat
Понял. Всем спасибо за ответы!
neadekvat
Цитата(ineggo @ 22.1.2014, 14:52) *
Можно, но нужны доп устройства.
1. Делаем групповой адрес, в который пишем либо 0 либо 1 в зависимости от времени суток.
2. Модулем логики смотрим какое значение в этом групповом адресе и по нажатию кнопки отправляем либо значение для сцены 1, либо для сцены 2


Это самый простой вариант.


Появился у меня таймер Schneider Electric(Merten) MTN677290 и Блок логики Schneider Electric(Merten) MTN676090.
Не пойму как сделать групповой адрес, в котором будет 0/1 записываться, в зависимости от времени суток. Вот скрины с объектами и меню.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так же есть сенсорный выключатель Gira 3 Plus 5 клавишн (арт 514500). Так же не пойму как с его объектами получить в групповом адресе 0/1, в зависимости от времени суток. Там я так понял можно менять ,в зависимости от времени, режимы термостата комфорт/стандарт/ночь...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Помогите, пожалуйста разобраться. helpsmilie.gif
D. Alexey
Дык, судя по приложению это не таймер, это тайм сендер какой-то smile.gif
А что Шнайдер своих партнёров не консультирует по продукту?

Кстати, в своё время, ну когда деревья были большими, данная задача решалась влёт и без дополнительных приборов и логики. Блок управления диммерами ABB 6197/11 имел два логических extension input, каждый из которых при получении "0" либо "1" зажигал диммер на заданный процент.
Gosha_xak
UP'ну темку. Тоже интересует подобная реализация - днем (по датчику или по нажатию на выключатель) и ночью (аналогично) свет включается на разные значения освещенности. Оборудование Jung: диммеры 3094REGHE и 3094LED REG, модуль входов 2128REG (подцепляются датчики движения), таблетка под выключатели клавишные (2076-4Т). Понятно что нужна логика, но в этих устройствах что-то я такого не нахожу. Требуется ставить дополнительный модуль логики какой-то? Или на этих можно реализовать? Установить астрономическое реле времени есть возможность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.