Нина Васильевна
Уважаемые коллеги!
Такая проблема. на вводе в котельную температура газа достигает до -30 град. Счетчик может считать расход минимально -20тиградусного газа.
С таким вообще никогда не сталкивалась. Предлагала кучу вариантов...
ставить подогреватель перед узлом учета. пока остановились на этом, но кто производит маленькие подогреватели? на расход до 1200 м3/ч. помогите пожалуйста
Bujhm777
Думаю, что смогу Вам помочь. Прошу выслать полное задание мне на почту td@actiongaz.ru или связаться со мной по скайпу skype: aktiongaz
maximal
Греющий кабель
LevaK
Цитата(maximal @ 16.2.2014, 10:29) *
Греющий кабель

И что с ним делать? Положить бухту рядом со счетчиком?
Лыткин
Цитата(LevaK @ 18.2.2014, 19:02) *
И что с ним делать? Положить бухту рядом со счетчиком?

Обратиться в ООО ЭльтонСпецгаз г. Энгельс.
Bujhm777
Про греющий кабель автор вряд ли основывался на каких либо расчетах и тем более физики, для подогрева жидкости еще можно применить, а вот для подогрева природного газа потребуется раз в 20 больше количества энергии при одинаковых условиях объема и давления, и это связанно с теплопередачей. Можно согласиться с тем, что мы греем кабелем закрытый объём к примеру импульсный трубопровод, в котором газ практически без движения, но нагреть поток газа кабелем это что-то из области фантастики. Поэтому в таких случаях применяются компаблоки в которых греющая сторона является водой, а нагреваемая природный газ см. на иллюстрации. Разработкой таких устройств мы уже занимались и имеем опыт. Если необходима помощь пишите отвечу для этого необходимо задание, а именно: с какой температуры до какой необходимо нагреть, расход газа, давление. Задание можете прислать, как на почту td@actiongaz.ru так и выложить на форум это влияет только на официальность ответа.

С уважением, технический директор Седунов И. И.
Автор проекта программа по подбору промышленных узлов учета газа.
Завод газового и котельного оборудования ООО Актион-Газ Проект.
td@actiongaz.ru
http://actiongaz.ru/
boy
Здравствуйте, форумчане!
Интересует такой момент, есть ли запрет на размещение блока подогрева природного газа в машинном зале газопоршневой электростанции?
Категория машзала В3 (по расчету). Давление (изб.) газа на входе в зал 0,3 МПа.
По ходу газа ставим электромагнитный клапан, фильтр, коммерческий учет,подогреватели газа.
Подогреваем газ от -20 до +10 С газо-жидкостными теплообменниками (антифризом).
Спасибо.
Лыткин
Цитата(boy @ 24.2.2014, 13:36) *
Здравствуйте, форумчане!
Интересует такой момент, есть ли запрет на размещение блока подогрева природного газа в машинном зале газопоршневой электростанции?
Категория машзала В3 (по расчету). Давление (изб.) газа на входе в зал 0,3 МПа.
По ходу газа ставим электромагнитный клапан, фильтр, коммерческий учет,подогреватели газа.
Подогреваем газ от -20 до +10 С газо-жидкостными теплообменниками (антифризом).
Спасибо.

Перед ГРУ, ПШГР и т.д. газ греют чтобы резина не "задубела", да и то только перед итальянскими. Наши из г. Энгельса работают от минус 40. Если газ из подземки, где ж такие температуры взять?
boy
Дело в том, что заводом-изготовителем газопоршневых двигателей установлен минимум по температуре газа (+10 градусов) перед газовой рампой двигателя. И представители завода четко за этим следят на пуско-наладочных мероприятиях.
Лыткин
Цитата(boy @ 24.2.2014, 16:11) *
Дело в том, что заводом-изготовителем газопоршневых двигателей установлен минимум по температуре газа (+10 градусов) перед газовой рампой двигателя. И представители завода четко за этим следят на пуско-наладочных мероприятиях.

Правильно т.к. в зависимости от т-ры меняется расход газа в двигатель. Но обычно т-ра газа из "подземки" +8 гр.С. И, потом, на машине должна производиться коррекция по воздуху.