Подскажите какие требования применяются к промышленному помещению, потребляющего СУГ(плавилка драг. металлов, 7 маленьких ручных горелок горелок). В каком снипе можно найти требования в плане вытяжки , окон, сигнализаторов. Или поделитесь своим опытом.

Спасибо!
Лыткин
Цитата(alexandr44 @ 17.1.2014, 8:44) *
Подскажите какие требования применяются к промышленному помещению, потребляющего СУГ(плавилка драг. металлов, 7 маленьких ручных горелок горелок). В каком снипе можно найти требования в плане вытяжки , окон, сигнализаторов. Или поделитесь своим опытом.

Спасибо!

Плотность СУГ 2 кг/м3, т.е. больше воздуха, поэтому аварийная вентиляция осуществляется из самой нижней точки помещения (это касается и сигнализаторов загазованности), в котором установлено газоиспользующее оборудование. Остальные требования в т.ч. о лекгосбрасываемых конструкциях такие же, как для природного газа.
alexandr44
Спасибо за ответ.
В снипе 42-01 указано что датчики и сигнализаторы необходимы если газопотребление осуществляеться автоматически, а тут постоянно присутсвуют рабочие, которые эти горелки поджигают и тушат после использования.
Стоит ли в таком случае их устанавливать.
И еще один важный вопрос, если в помещении использующим СУГ нет окон, возможно ли обойтись и осуществлять вытяжку и приток только при наличие вентиляционного отверстия?
Лыткин
Цитата(alexandr44 @ 17.1.2014, 9:40) *
Спасибо за ответ.
В снипе 42-01 указано что датчики и сигнализаторы необходимы если газопотребление осуществляеться автоматически, а тут постоянно присутсвуют рабочие, которые эти горелки поджигают и тушат после использования.
Стоит ли в таком случае их устанавливать.
И еще один важный вопрос, если в помещении использующим СУГ нет окон, возможно ли обойтись и осуществлять вытяжку и приток только при наличие вентиляционного отверстия?

Сигнализаторы загазованности ставятся в любом случае. При отсутствии дежурного персонала делается автоматическая отсечка газа "на вводе". Если нет окон необходимо установить легкосбрасываемые конструкции (площадь в зависимости от объёма). Ничего не выдумывайте, когда рванёт мало не покажется.