Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка конденсатосборников
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
elemist
При каких условиях требуется установка конденсатосборников на магистральных трубопроводах? Имеется в виду количество влаги в трубопроводе, при котором конденсатосборники следует устанавливать(в % отношении к общему обьёму газа, проходящему через трубопровод) Какой обьём газа теряется при извлечении влаги из конденсатосборника обьёмом 5 литров?
T-rex
Цитата(elemist @ 10.1.2014, 21:18) *
При каких условиях требуется установка конденсатосборников на магистральных трубопроводах? Имеется в виду количество влаги в трубопроводе, при котором конденсатосборники следует устанавливать(в % отношении к общему обьёму газа, проходящему через трубопровод) Какой обьём газа теряется при извлечении влаги из конденсатосборника обьёмом 5 литров?

По второй части вопроса:
5 литров воды это примерно 5 кг воды. 1 моль воды весит 18 г, значит 5 кг составит 278 моль. 1 моль любого газа при нормальных условиях занимает 22,4 л. Значит 278 моль занимают 6227 л. Пересчитайте эту величину по уравнению состояния идеального газа в условия перекачки - получите примерный ответ. Хотите точнее введите в расчет поправки на коэффициенты сжимаемости реальных газов.
chp6
СП 42-101-2003
4.11 При прокладке газопровода неосушенного газа следует предусматривать установку конденсатосборников.
4.56
Необходимость установки конденсатосборников должна оговариваться в технических условиях на проектирование газораспределительных систем.

Если в ТУ конденсатосборники не прописаны - газ можно считать осушенным.
А вот определение неосушенного газа нигде не нашёл.
Лыткин
Цитата(chp6 @ 21.1.2014, 8:30) *
СП 42-101-2003
4.11 При прокладке газопровода неосушенного газа следует предусматривать установку конденсатосборников.
4.56
Необходимость установки конденсатосборников должна оговариваться в технических условиях на проектирование газораспределительных систем.

Если в ТУ конденсатосборники не прописаны - газ можно считать осушенным.
А вот определение неосушенного газа нигде не нашёл.

ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия
Natural gases for commercial and domestic use.
Specifications ГОСТ 5542-87
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.