Работало на пид регулировании(качало башню),теперь выбивает ошибку OV3-(перенапряжение по току при работе с постоянной скоростью),в книжке пишет причина входное напряжение высокое ,мерею все нормально!!!как быть подскажите???может попробовать уменьшить частоту
p0.03 до каких-нибудь 40 герц???или подскажите какздесь быть?
или может нужно уменьшить напряжение каким-то параметром???мм..
”перенапряжение по току” – сильно сказано. Тут либо перегрузка по току, либо перенапряжение на звене постоянного напряжения. Определитесь, пожалуйста.
А на звене постоянного напряжения инвертор сколько меряет?
подскажите чего
ну в книжке так написано было) где-то 390-400 в т.е нормально,мерел ток тоже,все нормально.Башню накачает и вырубается с ошибкой
Сергей Валерьевич
10.1.2014, 8:57
Цитата(bizi @ 9.1.2014, 23:19)
Башню накачает и вырубается с ошибкой
Возможный вариант: не срабатывает обратный клапан .. насос столбом воды раскручивается в обратную сторону, ПЧ запускает расскрученный насос в реверсе, вот ток огромный и гонит, и выбивает ПЧ по перегрузке..
serge197a
10.1.2014, 14:40
в настройках в инверторе, где напряжение питания, напишите не 3800в, а к примеру 400-410в.
Должно все заработать.
У Вас или скачки бывают или измерительная цепь дурит.
не,обратный клапан срабатывает,иначе как башня заполниться может.Но дело в том ,что она работала,примерно года два и только потом вот эта ошибка начала выбивать!!!