SmallBoy
ув. господа, посоветуйте пожалуйста

стоит несколько приточных и вытяжных вентиляторов (центробежных)
в среднем от 20 000м3/час до 30 000м3/час
достала их шумность (просто вдувают и выдувают воздух в цех или из цеха)
боссы поставили задачу, избавить их от такого количества шума

вопросы:
1. бывают ли малошумные вентиляторы с такой производительностью? что за марки? нужна надежность, боссы злые если он через полгода сгорит могут попереть с работы. ну или как минимум лишат премии.

2. для того чтобы не городить два три вентилятора, иногда надо 20тыс м3/час, иногда 40 тыс м3/час, иногда 80 000 м3/час - бывают ли вентиляторы с регулируемой производительностью. знаю что такое частотный привод, но надо чтобы вентиляторы регулировали свою производительность вручную из шкафа собственных нужд.

да и еще такие вентиляторы с клапанами бывают или надо самому автоматику городить? (когда он выключен воздух с улицы в помещение не проходит, при включении открывается клапан и запускается вентилятор)
zaharov63
А кто вы будете по отношению к этой проблеме?

У вас подход какой-то упрощенный. Сначала нужно четко понять все исходные:
- количество, тип вентиляторов, рабочие характеристики по вентиляторам и сети, по воздухораздающим и приемным устройствам.
- фактические данные по замерам шума при работе систем по отдельности и в комплексе в разных точках.
- нормы по шуму для данного производства
- техническое состояние оборудования
и т.д.
При анализе и выводах следует учитывать, что в общем случае и упрощенно шум зависит от номера вентилятора, типа (например, как загнуты лопатки на колесе), частоты вращения, скорости в воздуховодах и в оконечных устройствах, расстоянии до рабочей зоны, наличия и исправности виброгасящих устройств, отделки помещений и т.п.
Нужно различать шум непосредственно от оборудования и шум, передающийся через воздуховоды по всасывающей и напорной стороне. В первом случае можно рассмотреть выгораживание самих вентиляторов полностью или частично, во втором установку шумоглушителей.