Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор счетчика под Min и Max расход газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
tlmn
Всех приветствую.
Характеристика объекта:
- проектируемый узел учета до ШРПГ на ср. давл. 2.2кгс/см2
- сущ. ШРПГ с регулятором давления РДНК, понижает на котлы с 2.2 кгс/с2 до 2.0 кПа
- Газопотребляющее оборудование: котел Micro New 200кВт (2 шт), котел Micro New 100кВт (1 шт) с атмосферными микрофакельными горелками Polidoro - Multigas фирмы Polidoro S.P.A и запальными горелками Kromschroeder ZAI.
Столкнулся с такой ситуацией, что необходимо подобрать счетчик под диапазон расходов от 0.34 до 54 м3/ч.
Возникает вопрос: почему от 0.34м3/ч (расход на запальник, который потребовали учесть метрологи в регионгазе)? Существуют ли какие либо правила, позволяющие не учитывать столь малый расход на запальник при проектировании?
В ином случае, подобрать счетчик по минимальному расходу у меня просто ну никак не получается. И как теперь изобрести такой велосипед, который требует наш межрегионгаз? Я уже и ссылку на порог чувствительности счетчика приложил, но метрологи строго дали понять, что необходимо использовать при расчете только мин и макс. расход счетчика.
Так получилось, что заказчики уже приобрели счетчик RVG G16 (1:20) 0.8-25м3/ч (2.56-80м3/ч) с порогом чувств. 0,1м3/ч, но регионгаз его не пропустил.
п.с. Даже при возможной установке УУРГ на низком давлении после ШРПГ у меня не получилось подобрать счетчик, удовлетворяющий данному мин и макс диапазону расхода газа.
Как же тогда быть, к примеру, при установке газового обогрева для ШРПГ с расходом 0,2м3/ч по серии 5.905-11?
Что посоветуете? Может есть такая возможность расход газа на запальную горелку приложить отдельным документом на расчет потерь газа на тех. нужды?
С уважением!
SERЖ
Совет прост:
корректор ЕК-270 "округлит" расход до нижнего диапазона измерений счётчика. Т.о. подбираем по верхней границе, а низ "отредактирует" корректор.
Тка что нормальный счётчик вы подобрали.
tlmn
Цитата(SERЖ @ 19.12.2013, 15:45) *
Совет прост:
корректор ЕК-270 "округлит" расход до нижнего диапазона измерений счётчика. Т.о. подбираем по верхней границе, а низ "отредактирует" корректор.
Тка что нормальный счётчик вы подобрали.

Да, но они этого явно не хотят понимать...
Bujhm777
Обсудив с коллегами ваш вопрос, мы сошлись в том, что проект при кажущейся простоте на самом деле не такой уж и простой. По-этому нам бы очень хотелось принять участие в разработке.
Счетчик подобрать можно, подходит КИ-СТГ-РС-Б-40/65-0,2А(диапазон 1:200) с расходами 0,33-66,3 нм3/ч, с установкой его на выходе при 2кПа, расчет приложил без учета температуры. Можем предоставить и схему ШРП с узлом учета, в нем мы рекомендуем применить регулятор РДНК-32/10 с расходом 7,5 - 60 нм3/ч.

Если интересно пишите нам на почту td@actiongaz.ru, так же нас можно найти в Skype: aktiongaz
SERЖ
на низком давлении могут быть другие проблемы.
Да и вообще, на низком давлении, с таким расходом проще BK с ТС-220 поставить (но речь не об этом)
Bujhm777
Документ можно будет приложить, если к запальной горелки подвод газа отдельно. Соответственно и счетчик можно будет поставить только для запальника.

Цитата(tlmn @ 19.12.2013, 15:20) *
Как же тогда быть, к примеру, при установке газового обогрева для ШРПГ с расходом 0,2м3/ч по серии 5.905-11?


В этих случаях на газовый обогрев ставится либо доп. счетчик малого расхода типа BK, либо отопитель подключается после основного узла учета который учитывает в том числе расход на обогрев шкафа.
Chistotel
Цитата(Bujhm777 @ 19.12.2013, 16:49) *
Документ можно будет приложить, если к запальной горелки подвод газа отдельно. Соответственно и счетчик можно будет поставить только для запальника.

А зачем счетчик на запальник? На него газ или идет, или нет. Т.е. его можно "считать" по мощности запальника. Или он зачем-то регулируется? Да и расход запальника вполне вписывается в пределы погрешности любого расходомера-счетчика.

Автор, а с какого Вы региона? Хочется узнать - что за регионгаз такой... А сам регионгаз что-то предлагает из оборудования? Мож чего лоббируют?
Вообще-то любые расходомеры-счетчики подставляют нижний предел измерения расхода, если расход находится между порогом чувствительности и Q мин.
tlmn
Цитата(Chistotel @ 19.12.2013, 22:54) *
Автор, а с какого Вы региона? Хочется узнать - что за регионгаз такой... А сам регионгаз что-то предлагает из оборудования? Мож чего лоббируют?
Вообще-то любые расходомеры-счетчики подставляют нижний предел измерения расхода, если расход находится между порогом чувствительности и Q мин.

Межрегионгаз Ростов-на-Дону. Предлагали посмотреть счетчик из серии РСГ Сигнал, но как выяснилось он тоже не подходит под ихние требования. Я уже сомневаюсь в квалификации персонала регионгаза по этому вопросу.
Chistotel
Ростовский, вроде, был достаточно адекватен...
Предложите им всю линейку счетчиков, которые найдете, пусть выбирают rolleyes.gif
tlmn
Цитата(Chistotel @ 20.12.2013, 15:08) *
Ростовский, вроде, был достаточно адекватен...
Предложите им всю линейку счетчиков, которые найдете, пусть выбирают rolleyes.gif

Было предложение всех что нашел, но которые не подошли. На вопрос "как будем жить дальше" получил ответ, мол, что сейчас на сцену вот вот должны выйти подобные заложенного мною, но с большим диапазоном, позволяющие все перекрыть. Мне если честно уже смешно стало, хотя не до смеха уже... На вопрос, какое мне доступное в данный момент оборудование посоветуете использовать под требуемые вами выше параметры ответа не получил.
Popov
Предожите им Ирвис-РС4-Ультра.
Chistotel
Цитата(tlmn @ 20.12.2013, 15:56) *
...сейчас на сцену вот вот должны выйти подобные заложенного мною, но с большим диапазоном, позволяющие все перекрыть.

Чудаки..

Ирвис такой же, как и остальные, 0,5 куба - минималка. Хотя у них есть какая-то фича насчет ниже минималки, но она незаконна для коммерческого учета. Зато диапазон ого-го. 0,5-230, или 0,5-100.
tlmn
Цитата(Popov @ 20.12.2013, 16:18) *
Предожите им Ирвис-РС4-Ультра.

На заметку возьму, спасибо! Сейчас заказчик пытается "разобраться" в сложившейся ситуации. Если не получится, то будем как-то думать...
tlmn
Хотеось бы спросить, так, для общего развития: "где -нибудь еще в регионах учитываются подобные требования расчета с учетом расхода на запальную горелку (для запальных горелок)? Или это, так называемое нововведение (ноухау) только ростовского регионгаза?" Просто столкнулся с этим впервые...
LevaK
Цитата(tlmn @ 20.12.2013, 19:57) *
Хотеось бы спросить, так, для общего развития: "где -нибудь еще в регионах учитываются подобные требования расчета с учетом расхода на запальную горелку (для запальных горелок)? Или это, так называемое нововведение (ноухау) только ростовского регионгаза?" Просто столкнулся с этим впервые...

Да! После замены одного котла из двух ТВГ-8М на LOOS UT-M54 пришлось котельную дополнить еще одним маленьким регулятором давления со своим маленьким счетчиком и двухканальным корректором для запальной горелки нового котла. В общий учет запальная горелка "не поместилась". Доводы типа "запальная горелка одна работает несколько секунд, дальше уже вместе с основной" действия не возымели.
tlmn
Цитата(LevaK @ 20.12.2013, 22:49) *
Да! После замены одного котла из двух ТВГ-8М на LOOS UT-M54 пришлось котельную дополнить еще одним маленьким регулятором давления со своим маленьким счетчиком и двухканальным корректором для запальной горелки нового котла. В общий учет запальная горелка "не поместилась". Доводы типа "запальная горелка одна работает несколько секунд, дальше уже вместе с основной" действия не возымели.

Спасибо за отзыв. Ну я понимаю вас в сложившейся ситуации: территория Украины, возможные проблемы с газом... Но в стране, которая производит этот газ зачем такие требования? С такими темпами мы на все скоро будем ставить счетчики, вплоть на потребляемый нами воздух...
п.с. Правительство все толкует правильно, почему же мы тогда неправильно живем? wink.gif
Egor012
Добрый всем день. Газпромовские метрологи требуют подбирать газовый счетчик по максимальной мощности горелки, на не котла. Насколько это правомочно и если да, то согласно какого документа?
99887766
Цитата(Egor012 @ 27.12.2017, 12:20) *
Добрый всем день. Газпромовские метрологи требуют подбирать газовый счетчик по максимальной мощности горелки, на не котла. Насколько это правомочно и если да, то согласно какого документа?


Такая ситуация может быть вполне правомочна, если конструкция котла допускает работу на нагрузке больше номинальной. Например, котлы ДКВр.

Главным критерием в этом вопросе должны быть ТУ на присоединение от вашей местной ГРО. Там должен быть указан максимальный часовой расход. На него и ориентируйтесь. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.