Цитата(OlgaO @ 13.12.2013, 22:50)
И Вас поздравляю с почином
Спасибо, Ольпална
Цитата(OlgaO @ 13.12.2013, 22:50)
В главе "Сооружения подземной фильтрации" указаны расстояния от фильтрующего колодца, фильтрующей кассеты, фильтрующего модуля до дома. Для поля подземной фильтрации указан размер санитарно защитной зоны.
Расстояния до водозаборных скважин или колодцев до фильтрующих сооружений такие же как до дома? Можно понимать расстояния до дома как размер СЗЗ?
В СанПиНе вообще нет таких сооружений, есть только поле до 15 кубов в сутки. Соответственно, и нет СЗЗ для них. Но есть пункт:
Цитата
Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
В актуализированном СНиП раздел про автономки практически отсутствует. Терминология нигде не обозначена. В предлагаемом документе термины без рамочки - моё творчество. Таким образом данный стандарт хотя бы вводит в инженерный оборот сами термины и даёт методику расчета сооружений.
Причем методика унифицирована, раньше в российских и советских нормах такого не было. Табличка - плод анализа и сопоставления большого массива технической литературы, инженерного опыта и нормативов ЕС, Великобритании, Германии, США.
С этим нормативом уже можно идти в санитарные органы и говорить - мужуки, вот у нас такие сооружения, назначьте им размеры санзон, мы поможем, если чо.
Мое мнение - размеры должны быть дифференцированы в зависимости от производительности фильтрующих сооружений, а не их типа.
Цитата(OlgaO @ 13.12.2013, 22:50)
И еще про глубину промерзания: для сетей канализации принято заглубление труб брать на 0,3 выше глубины промерзания грунтов, для водопровода на 0,5 ниже глубины промерзания.
п.5.5.2.1"Оросительные трубы следует закладывать на минимально возможную глубину, исключающую их промерзание и механическое повреждение." для оросительных труб что можно считать минимально возможной глубиной? Сколько она от глубины промерзания?
Нет, в СНиП записано - брать по опыту эксплуатации. И только при его отсутствии допустимо так, как Вы цитируете. Я же указал критерий, а не "цифру при отсутствии натурных данных". Сколько от глубины промерзания? Везде по разному, зависит от климатической зоны и ряда других факторов, универсальной формулы не существует. Например для Подмосковья это в районе 0,7-0,8 метра от поверхности, то есть на 0,6-0,7 выше промерзания.
Цитата(OlgaO @ 13.12.2013, 22:50)
п.5.5.2.1"Поля подземной фильтрации состоят из распределительных устройств, сети подающих и оросительных труб диаметром 100 мм укладываемых на глубину 0,5 − 1,8 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта)". 1,8 м, а если глубина промерзания грунта 2 м?
Указана область применения. За её границы выходить можно, но цена вопроса возрастает. Точно так же и с производительностью сооружений почвенной очистки. Физических рамок нет, есть ограничения, связанные с занимаемым ими местом и стоимостью. Американцы канализуют в такие сооружения целые посёлки, но там местные власти выделяют под строительство очистных земли на льготных условиях.