Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гидроаккумулятор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kaktuzz
Никак не могу разобраться с гидроаккумулятором для водоснабжения
Имеется 19 этажный 6 секционный жилой дом, и бак необходим для снижения количества включения насосов.
Как подбрать бак никак не пойму?
Объем системы 13 м3(кол-во воды в трубах) - если я правильно поняла необходимо?
Рабочее давление 82,5 м, гарантийное давление сети 20м
Расход насосной установки 11,25 м3/ч
Я так поняла бак необходим только для хоз/быта, для пожарной установки он не нужен?
Простите за глупые вопросы
Dima_UA
V=(Q*1000*(1+Pвкл+(Pвыкл-Pвкл))*k)/(4*n*(Pвыкл-Pвкл)),

Q - производительность одного насоса, м3/час
(при регуляторе COR - 25%Q)

n - частота включений насоса, вкл/час.

k - коефициент: 0,7 - частотное регулирование (регулятор COR)
0,9 - ступенчатое регулирование.

Pвкл - давление включения установки, бар

Pвыкл - давление выключения установки, бар

(Pвыкл-Pвкл) - для: ступенчатое регулирование - 2 бар
частотное регулирование - 0,5 бар

рекомендации Вило
kaktuzz
давление включения установки. что это такое?
Dima_UA
почитайте...в каталогах вило приборы управления

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.