DronXP
Прошу дать совет.
Есть ГРП с регуляторами РДП-50Н. ГРП обслуживаем мы по договору, но находится он на территории асвальтового завода, у них в собственности. Внутри 2 регулятора, в работе один. Настраиваем регулятор на среднее давление (310-350 mbar), всё работает нормально. Газ предназначен для котельной (2 напольных котла Buderus по 250 кВт каждый, в работе один), расположена котельная в 15 метрах от ГРП. Также от среднего давления труба идет на завод (примерно 150 м), там стоит понижающий ШРП, который в свою очередь подает газ на установку для сушки асвальтовой смеси. Там установлена горелка, её характеристик у меня нет, она пока не в работе, идет пусконаладка.
Так вот, персонал завода уже в который раз обращается к нам. Скакнуло давление на выходе из ГРП. Ключи от ГРП у них есть, проверить крутили они что то в нем или нет не представляется возможным. Пусконаладка идет непонятными темпами, то ведут работы, то нет, нас они не удосуживаются хотябы уведомлять о времени начала и окончания работ по пусконаладке.
ГРП работать в нормальном режиме может 1-2 месяца, а потом внезапный скачек. Мы приезжаем, настраиваем, все опять нормально работает. Причина не ясна. Может посоветуете что-нибудь.
Заранее благодарен!
Лыткин
Цитата(DronXP @ 29.11.2013, 3:59) *
Прошу дать совет.
Есть ГРП с регуляторами РДП-50Н. ГРП обслуживаем мы по договору, но находится он на территории асвальтового завода, у них в собственности. Внутри 2 регулятора, в работе один. Настраиваем регулятор на среднее давление (310-350 mbar), всё работает нормально. Газ предназначен для котельной (2 напольных котла Buderus по 250 кВт каждый, в работе один), расположена котельная в 15 метрах от ГРП. Также от среднего давления труба идет на завод (примерно 150 м), там стоит понижающий ШРП, который в свою очередь подает газ на установку для сушки асвальтовой смеси. Там установлена горелка, её характеристик у меня нет, она пока не в работе, идет пусконаладка.
Так вот, персонал завода уже в который раз обращается к нам. Скакнуло давление на выходе из ГРП. Ключи от ГРП у них есть, проверить крутили они что то в нем или нет не представляется возможным. Пусконаладка идет непонятными темпами, то ведут работы, то нет, нас они не удосуживаются хотябы уведомлять о времени начала и окончания работ по пусконаладке.
ГРП работать в нормальном режиме может 1-2 месяца, а потом внезапный скачек. Мы приезжаем, настраиваем, все опять нормально работает. Причина не ясна. Может посоветуете что-нибудь.
Заранее благодарен!

При заданных параметрах колебания раб. давления 6% (в норме). Настройка ПСК 330*1,15=380 мбар. ПЗК - 420 мбар. При срабатывании ПСК может меняться задание на пилоте (если импульс врезан сразу за регулятором). Какой может быть скачок если ПЗК правильно настроен и всё вовремя отсекает?
Valiko
Давление на ГРП может резко возрастать при резком прекращении расхода (например - аварийная остановка или плановое отключение на максимальной нагрузке). Лечить можно загрублением "верхней" настройки регулятора давления, настройкой ПСК, или у потребителя - перед отключением вуручную или автоматически - открывать свечу)
Лыткин
Цитата(Valiko @ 29.11.2013, 16:12) *
Давление на ГРП может резко возрастать при резком прекращении расхода (например - аварийная остановка или плановое отключение на максимальной нагрузке). Лечить можно загрублением "верхней" настройки регулятора давления, настройкой ПСК, или у потребителя - перед отключением вуручную или автоматически - открывать свечу)

Предохранительно-запорный клапан (ПЗК) для этого и существует, он поставляется в комплекте с РДП.