Прошу дать совет.
Есть ГРП с регуляторами РДП-50Н. ГРП обслуживаем мы по договору, но находится он на территории асвальтового завода, у них в собственности. Внутри 2 регулятора, в работе один. Настраиваем регулятор на среднее давление (310-350 mbar), всё работает нормально. Газ предназначен для котельной (2 напольных котла Buderus по 250 кВт каждый, в работе один), расположена котельная в 15 метрах от ГРП. Также от среднего давления труба идет на завод (примерно 150 м), там стоит понижающий ШРП, который в свою очередь подает газ на установку для сушки асвальтовой смеси. Там установлена горелка, её характеристик у меня нет, она пока не в работе, идет пусконаладка.
Так вот, персонал завода уже в который раз обращается к нам. Скакнуло давление на выходе из ГРП. Ключи от ГРП у них есть, проверить крутили они что то в нем или нет не представляется возможным. Пусконаладка идет непонятными темпами, то ведут работы, то нет, нас они не удосуживаются хотябы уведомлять о времени начала и окончания работ по пусконаладке.
ГРП работать в нормальном режиме может 1-2 месяца, а потом внезапный скачек. Мы приезжаем, настраиваем, все опять нормально работает. Причина не ясна. Может посоветуете что-нибудь.
Заранее благодарен!