Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запорная арматура на ответвлении от газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Nasttya
Уважаемые коллеги, подскажите, какой документ регламентирует установку запорной арматуры на наружных (надземных) газопроводах, а именно: нужно ли ставить отключающую арматуру на ответвлении от основного газопровода (внутриплощадочного, проходящего по территории пром. предприятия) к обслуживаемому объекту, если на расстоянии от этого ответвления метров 30 ставится арматура на вводе в сам объект (здание)?
Atlet
Из СНИП 42-01-2002 п.5.1.7 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
перед отдельно стоящими или блокированными зданиями;
для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;
перед наружным газоиспользующим оборудованием;
перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на расстоянии менее 100 м от ГРП;
на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами;
на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;
при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более;
при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I-II категорий, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 1000 м.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.