senjorita
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не один и даже не один десяток раз обсуждалась тема помещения, предназначенного для установки теплогенератора/котла(ов). Тем не менее.. для жилья более или менее всё понятно, особенно для ИЖС rolleyes.gif .. А в остальном..
Имеется здание склада материалов, сам склад занимает около 20% объема здания(площадь всего здания до 1000 кв.м), остальное офисы, котельная (14 кубов) и электрощитовая.
Собственно вопросы:
1. Такое здание производственное или общественное?
2. Встроенная в такое здание теплогенераторная мощностью до 60 кВт (исключительно для отопления и ГВС здания) будет являться ОПО и требовать проведения ЭПБ?
3. Какой документ содержит требования к такой теплогенераторной, а именно: минимальный объем (фактически он менее 15 м.куб.); площадь остекления (фактически менее 0,03 м.кв. на 1м.куб. объема помещения); необходимость выхода непосредственно на улицу (фактически выход в коридор, общий для теплогенераторной и электрощитовой), вентиляция и пр.)?

К вопросу 3:
- СНиП II-35-76, особенно актуализированный, вроде бы не очень к месту..
- ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" вроде бы тоже не подходят, поскольку не распространяются на "системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт."
- МДС, где так подробно всё описано, и вовсе не у дел..
- СП 41-104-2000 "содержит указания по проектированию..., выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76...", а вроде бы это и не нужно... Необходимость применения именно этого документа очень неопределенна: "Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации."

Надеюсь на Вашу помощь!
Лыткин
Цитата(senjorita @ 27.11.2013, 18:48) *
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не один и даже не один десяток раз обсуждалась тема помещения, предназначенного для установки теплогенератора/котла(ов). Тем не менее.. для жилья более или менее всё понятно, особенно для ИЖС rolleyes.gif .. А в остальном..
Имеется здание склада материалов, сам склад занимает около 20% объема здания(площадь всего здания до 1000 кв.м), остальное офисы, котельная (14 кубов) и электрощитовая.
Собственно вопросы:
1. Такое здание производственное или общественное?
2. Встроенная в такое здание теплогенераторная мощностью до 60 кВт (исключительно для отопления и ГВС здания) будет являться ОПО и требовать проведения ЭПБ?
3. Какой документ содержит требования к такой теплогенераторной, а именно: минимальный объем (фактически он менее 15 м.куб.); площадь остекления (фактически менее 0,03 м.кв. на 1м.куб. объема помещения); необходимость выхода непосредственно на улицу (фактически выход в коридор, общий для теплогенераторной и электрощитовой), вентиляция и пр.)?

К вопросу 3:
- СНиП II-35-76, особенно актуализированный, вроде бы не очень к месту..
- ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" вроде бы тоже не подходят, поскольку не распространяются на "системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт."
- МДС, где так подробно всё описано, и вовсе не у дел..
- СП 41-104-2000 "содержит указания по проектированию..., выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76...", а вроде бы это и не нужно... Необходимость применения именно этого документа очень неопределенна: "Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации."

Надеюсь на Вашу помощь!

Посмотрите СНиП 31-04-2001 "Складские здания".
Лыткин
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" (встроенные или пристроенные котельные).
senjorita
Цитата(Лыткин @ 28.11.2013, 8:57) *
Посмотрите СНиП 31-04-2001 "Складские здания".

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений:
"Ф 5 Производственные и складские здания...:
Ф 5.1 Производственные здания и сооружения...;
Ф 5.2 Складские здания и сооружения, ... складские помещения;"
Значит склад - не производственное, и котельная 60 кВт в нем не относится к ОПО, требующих проведения ЭПБ?
А какое же тогда - общественное??
senjorita
Цитата(Лыткин @ 28.11.2013, 10:51) *
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" (встроенные или пристроенные котельные).

говорит, что:
"4.1 При проектировании зданий автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35",
а СНиП II-35 актуализированная редакция (п. 1.1) "следует соблюдать при проектировании... котельных... с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более..."
Т.е. п. 4.1 СП использовать не можем, а значит и остальные пункты не можем, т.к.:
"В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается."

Да и не нашла я там минимального объема и требований к вентиляции помещения теплогенераторной..
Хотя это единственный док-т (из найденных мною), согласно которому не требуется отд.выход наружу (для котельной длиной менее 12м).. Но опять же, чтобы этим пунктом воспользоваться, нужно обеспечить выполнение всех остальных пунктов СП..
Лыткин
Цитата(senjorita @ 28.11.2013, 12:02) *
СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений:
"Ф 5 Производственные и складские здания...:
Ф 5.1 Производственные здания и сооружения...;
Ф 5.2 Складские здания и сооружения, ... складские помещения;"
Значит склад - не производственное, и котельная 60 кВт в нем не относится к ОПО, требующих проведения ЭПБ?
А какое же тогда - общественное??

Если используется газовое топливо, то, в любом случае, не обойти газовую инспекцию Ростехнадзора РФ (регистрация проекта, приёмка газопроводов и оборудования, разрешение на эксплуатацию и т.д.).
senjorita
Цитата(Лыткин @ 28.11.2013, 14:26) *
Если используется газовое топливо, то, в любом случае, не обойти газовую инспекцию Ростехнадзора РФ (регистрация проекта, приёмка газопроводов и оборудования, разрешение на эксплуатацию и т.д.).

Согласно ПБ 12-529-03, основному документу Госгортехнадзора, до 100 кВт - котельная неподнадзорная (если не для технологических нужд)!
Хочу разобраться раз и навсегда, должна ли быть ГГЭ или ЭПБ..
Изучая материалы по данному вопросу, встречаю факты, когда экспертизу требуют и для котельных менее 100 кВт мощности.. Но согласно №116-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" к ОПО относятся (приложение 1):
"объекты, на которых:
1) ...используются... в указанных в приложении 2... количествах... газы...
2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля... газа..."

Приложение 2: "Количество опасных веществ, т" для "Воспламеняющиеся и горючие газы" = "1 и более но менее 20"..

Насколько мне известно, бытовые котлы работают под давлением ориентировочно 200 мм вод.ст., т.е. 2 кПа, что гораздо меньше 0,07 МПа
А газа используется в котле до 100 кВт не более 13 кубов, т.е. далеко до 1т..

Так почему котельные мощностью менее 100 кВт можно отнести к ОПО?? bang.gif
Лыткин
Цитата(senjorita @ 28.11.2013, 16:08) *
Согласно ПБ 12-529-03, основному документу Госгортехнадзора, до 100 кВт - котельная неподнадзорная (если не для технологических нужд)!
Хочу разобраться раз и навсегда, должна ли быть ГГЭ или ЭПБ..
Изучая материалы по данному вопросу, встречаю факты, когда экспертизу требуют и для котельных менее 100 кВт мощности.. Но согласно №116-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" к ОПО относятся (приложение 1):
"объекты, на которых:
1) ...используются... в указанных в приложении 2... количествах... газы...
2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля... газа..."

Приложение 2: "Количество опасных веществ, т" для "Воспламеняющиеся и горючие газы" = "1 и более но менее 20"..

Насколько мне известно, бытовые котлы работают под давлением ориентировочно 200 мм вод.ст., т.е. 2 кПа, что гораздо меньше 0,07 МПа
А газа используется в котле до 100 кВт не более 13 кубов, т.е. далеко до 1т..

Так почему котельные мощностью менее 100 кВт можно отнести к ОПО?? bang.gif

Котлы с давлением до 0,7 ати (0,07 МПа) и температурой до 115 гр.С не подведомственны Котлонадзору. А газ низкого давления (до 500 мм вод. ст) и далее среднего, высокого - подведомствены газовой инспекции Ростехнадзора РФ.