Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отбортованные площадки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
pupendorf
Граждане! Помогите найти документ в котором написано, что спуск и подъем на площадку обслуживания, должен осуществляться снаружи отбортовки емкости. Голову себе уже сломал. Спасибо заранее!
tanata
Ранее действовал СНиП 2.09.03-85 "СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"

"12.17.Открытые лестницы наружных этажерок и площадок, предназначаемые для эвакуациилюдей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами. Лестницы следует проектировать стальными по ГОСТ23120-78.
При размещении на наружныхэтажерках и площадках оборудования с легковоспламеняющимися, горючимижидкостями и горючими газами открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны, выступающие не менее 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования), из несгораемых материалов с пределомогнестойкости не менее 0,25 ч.

Примечания:
1. Для аппаратов колонного типа, не требующих повседневного обслуживания, придлине площадок до 24 м, объединяющих аппараты, допускается устройство одноймаршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случаеследует принимать не более 2:1.

2. В случаях,когда в группе аппаратов колонного типа имеются отдельные аппараты вышеостальных, а также для отдельно стоящих аппаратов колонного типа допускается наплощадки этих аппаратов устраивать вертикальные лестницы, которые должны иметьограждение с сеткой и площадки через каждые 6 м по высоте.

3. Для лестниц с площадок аппаратов колонного типа огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной (если поней ходит персонал не реже одного раза в смену), и только на высоту обслуживания.

4. Выход с лестницы на землю и огнезащитный экран должны быть за пределами поддона.

5. Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасных и пожароопасныхпродуктов и высотой площадки обслуживания не более 2 м лестницы для спуска сплощадки допускается выполнять вертикальными без устройства огнезащитных экранов."



Сейчас данный СНиП актуализировали и в актуализированной редакции (СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85») п.12.17 и примечания к нему отсутствуют.

Также действует СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" :

"9.6.3 Открытые лестницы этажерок и площадок наружных установок, предназначенные для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами.
...
9.6.5 При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования).

Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену."
pupendorf
Благодарю
Nikitos86
Здравствуйте, прошу поделится в случае возможности.
чертежами и документацией на маршевую лестницу и что еще более интересно защитный экран.