Есть объект находится в новроссийске
Учебная морская академия, сначало были учебные аудитории и теперь закупили технологические тренажеры и надо проверить вентиляцию хватит ли ее для обеспечения нормального воздухообмена в помещениях, по ТЗ температура должна быть 21С
вот сам пример расчета правильный ли он?
Пример.
Помещение №105;
Кол-во и тип тренажеров: виртуальное судно – 4шт.
Max. кол-во человек: 12 чел.
1. Критерий количество воздуха:
L=N*Lnorm, где:
L - Требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч;
N - Количество людей;
Lnorm - норма расхода воздуха на одного человека:
а) типовое значение (по СНиП)-60м3/ч;
б) по ПЗ-20м3/ч
а) L=12*60=720 м3/ч
При 5-ти кратном воздухообмене L=3600м3/ч;
б) L=12*20=240 м3/ч
При 5-ти кратном воздухообмене L=1200м3/ч;
В соответствии с ПЗ расход воздуха в данном помещении является достаточным, но не является достаточным исходя из условия требований СНиП 41-01-2003.
2. Критерий качество воздуха:
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где
Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С)
р - плотность воздуха = 1,2кг/м3
tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С
tпр – температура приточного воздуха, °С
tпр=28,4 °С
tyx=tвн+grad t*(H-hр.з.), где
tвн – температура внутри помещения, °С
grad t – вертикальный градиент температуры, К/м
H – высота помещения, м
hр.з.- высота рабочей зоны, м
tyx=28,4+1*(2,7-1,5)=29,6°С
L=3,6*24000/(1,005*1,2*(29,6-28,4)=59586кг/ч
59586/1,2=46955м3/ч