antipod66
Доброго времени суток, вопрос такой:
допускается ли размещать отключающую арматуру на газопроводе давлением 0,6 МПа под ВЛ 10 кВ.
пересекаем ГП 3 ВЛ
две из них не наши, опоры обычные, пересекаем подземно
отступаем от них высоту опоры и выходим уже под нашей ВЛ у которой опоры анкерного типа
Сейчас арматура стоит на 7 метров от нашей ВЛ при высоте ВЛ 23 метра
можно ли так ставить арматуру и как тогда её защитить?
приходит одна мысль на ограждение арматуры сделать потолок из сетки или прутьев и на него установить вставки с диэлектриком для защиты от падения провода как на газопровод обычно делают.
Если ли явный запрет на установку арматуры под ЛЭП?
antipod66
прошу удалить тему нашли явный запрет
п.4.45 СП 42-101-2003