Уважаемые специалисты -
Ситуация такая:
у заказчика появилось желание контроллеры номерного фонда "TAC Xenta 121" привязать к системе рецепции "Fidelio".
На уровне "Fidelio" есть LON устройство, которое по каждому номеру может сформировать статус
"CheckIn"(Забронирован) и "CheckOut" (Не забронирован) и соответственно сформировать определенные LON точки. Эти точки нужно привязать к соответственным точкам каждого из соответственных контроллеров "TAC Xenta 121".
Говорят binding нужно проделывать LonMaker'оm, но у меня его нету.
Попробовал binding соорудить другим софтом (CARE называется - от Honeywell) - все заработало.
Да только после binding'a соответственные LON устройства из дерева проекта в Vista переходят жестко в offline, и вернуть их в Online можно только через комиссинг на уровне Vista, но после этого комиссинга слетает binding реализованный в ПО CARE.
Есть в VISTA такой объект "Transfer Object" и через него можно увязать точки (правда эта связь через компьютер, а не на уровне LON - ну и Бог с ним).
Вопросы такие:
- А вот если "Transfer Object"ов соорудить до 200 шт (на каждый номерной контроллер свой трансфер - и сам трансфер осуществлять раз в 20 минут) насколько это критично для системы
- А вообще есть ли возможность добавления устройств в проект Vista, что бы биндинг не слетал
Спасибо