Conter
Доброго дня спецы по газоснабжению!
У меня вопрос следующего содержания. Нужно ли устанавливать перед каждым частным домом на врезке клапаны Газ-стоп? По проекту у меня 75 двухквартириных частных жилых домов с расходом 2м3/час в среднем.Врезка предусмотрена седелочным отводом ПЭ диаметром 110х32(подвод к дому). Для каждой квартиры осуществляется отдельная врезка и подводка с вводом.
Дружок
Клапан "Газ-стоп" служит для аварийного перекрытия газа, когда происходит механическое повреждение газопровода-ввода. Проще говоря, когда существует потенциальная опасность повреждения газопровода при раскопках. Если у вас в поселке много разных подземных коммуникаций, которые периодически могут ремонтировать, то применение клапанов "Газ-стоп" более, чем оправдано.
кстати, некоторые фирмы производят седловые ответвления со встроенным клапаном "Газ-стоп", Только обратите внимание, что работают они при давлении свыше 0,0025 МПа.
Nicadimus
Применять либо нет - смотрите отметки в ту.