seremba
Всем привет, коллеги! Я разработал проект газоснабжения СНТ в Московской области. Используется метод наклонно-направленного бурения для полиэт. газопровода. Сейчас несем его на согласование в Мособлгаз. От специалистов в области газоснабжения прозвучало замечания по поводу проектируемого подземного газопровода, а именно: якобы при прокладке ПЭ газопровода методом ННБ весь газопровод надо заключать в ПЭ футляр. В обратном случае Мособлгаз не согласует проект. Поделитесь мнением: попадались ли на пути такие преграды? Откуда такая хотелка? В нормах такого нет.
sellena
Просмотрела бегом несколько листов. А зачем же вы на протяжении всей трассы заложили ГНБ???? Открытым способом нельзя было что ли? И на 1-ом листе, в районе 1ПК3+55 близко идёте к откосу....есть вероятность оголения газопровода....лучше бы было пройти ближе к дороге (межу столбом и дорогой)
chp6
Установка футляра определяется не методом прокладки а объектами по трассе при пересечении или близком прохожении с которыми требуется защита газопровода. По всей трассе точно футляр не нужен. Смысл в прокладке всей трассы методом ННБ? Вы это решение с заказчиком согласовали? Всё же открытым способом дешевле. По 1ПК3+55 - расстояние от опор взято 5,0м - как от высоковольтных? По обозначению - низковольтные - достаточно 1м.