Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста с подробным описанием укладки газопроводов в торфяных и водонасыщенных грунтах.
Ситуация такая: Имеем проектируемый стальной подземный газопровод условным диаметром 150мм, длиной метров 6 (от запорной арматуры до выхода из земли с последующим вводом в ГРП).
Геология:
"По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам до глубины 4,0м в основании проектируемого сооружения выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной грунт песчаный (tIV).
ИГЭ-2. Торф черный, сильноразложившийся (b IV).
ИГЭ-3. Пески пылеватые, средней плотности, водонасыщенные (a IV).
ИГЭ-4. Суглинки легкие, полутвердые, с включением гравия и гальки до 10% (g III).
Подземные воды встречены на глубине 0,2-1,0м, что соответствует границам абсолютных отметок 103,64-106,06м. В периоды весеннего снеготаяния и осенних дождей уровни вод поднимаются до глубины 0,0-0,5м."

Минимальная глубина прокладки 1,30м до верха трубы. Вкратце укладку газопровода мне описали:
1. Выторфовка.
2. При необходимости водопонижение каким-то методом.
3. Подсыпка плотным шлаком или минеральным грунтом (выбор зависит от определенных условий)
4. После укладки газопровода присыпка также шлаком или мин. грунтом.

Нужна конкретика по этим пунктам, может что-то упущено, заранее спасибо.
Kadusha
Цитата(NereWar @ 29.10.2013, 11:47) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста с подробным описанием укладки газопроводов в торфяных и водонасыщенных грунтах.
Ситуация такая: Имеем проектируемый стальной подземный газопровод условным диаметром 150мм, длиной метров 6 (от запорной арматуры до выхода из земли с последующим вводом в ГРП).
Геология:
"По генетическим, литологическим и физико-механическим признакам до глубины 4,0м в основании проектируемого сооружения выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной грунт песчаный (tIV).
ИГЭ-2. Торф черный, сильноразложившийся (b IV).
ИГЭ-3. Пески пылеватые, средней плотности, водонасыщенные (a IV).
ИГЭ-4. Суглинки легкие, полутвердые, с включением гравия и гальки до 10% (g III).
Подземные воды встречены на глубине 0,2-1,0м, что соответствует границам абсолютных отметок 103,64-106,06м. В периоды весеннего снеготаяния и осенних дождей уровни вод поднимаются до глубины 0,0-0,5м."

Минимальная глубина прокладки 1,30м до верха трубы. Вкратце укладку газопровода мне описали:
1. Выторфовка.
2. При необходимости водопонижение каким-то методом.
3. Подсыпка плотным шлаком или минеральным грунтом (выбор зависит от определенных условий)
4. После укладки газопровода присыпка также шлаком или мин. грунтом.

Нужна конкретика по этим пунктам, может что-то упущено, заранее спасибо.

Все верно. Если выторфовка, то замена на всю глубину траншеи. Мне интересно, как у вас ГРП стоит на такой почве?)
NereWar
1. Каким образом может осуществляться водопонижение в моей ситуации?
2. Подсыпка минеральным грунтом или плотным шлаком какой толщины? 10см?
3. Присыпка газопровода 20 см?

По поводу того как стоит ГРП немножко не ко мне вопрос, но, возможно, на сваях, возможно заменен слабый грунт уплот-й песчаной подушкой, не суть.
Kadusha
Цитата(NereWar @ 29.10.2013, 13:41) *
1. Каким образом может осуществляться водопонижение в моей ситуации?
2. Подсыпка минеральным грунтом или плотным шлаком какой толщины? 10см?
3. Присыпка газопровода 20 см?

По поводу того как стоит ГРП немножко не ко мне вопрос, но, возможно, на сваях, возможно заменен слабый грунт уплот-й песчаной подушкой, не суть.

Обычный способ, откачки насосом... Засыпать на всю глубину песчаным грунтом. Если все песчаный грунт, то подсыпка 10 мм, стандартная, и все остальное тоже потом засыпается и уплотняется песчаным грунтом.
sellena
Цитата(NereWar @ 29.10.2013, 13:41) *
1. Каким образом может осуществляться водопонижение в моей ситуации?




Осушение строительной полосы и площадок может осуществляться путем:
- устройства боковых, отводных, нагорных и дренажных канав;
- строительства водопропускных и водоотводных сооружений, которые служат для отвода поверхностных вод и понижения уровня грунтовых вод;
- строительства подземного дренажного трубопровода;
- устройства вертикальных иглофильтров.
На участках с плывунными грунтами через каждые 50-60 м по створу будущей траншеи должны устраиваться водопонизительные колодцы глубиной по 3-4 м для откачки из них воды.

п.10.2 СП 42-101
NereWar
всем спасибо.
Спасибо
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, желательно с посылами на нормативные документы.
В нашей службе 2 отдела - строительный и тепломеханический.
Разрабатывается проект марки ГСН (прежде подобные марки не доводилось разрабатывать). в нем присутствует подземная прокладка газопровода.
Есть участок, где трубопровод проекладывается в грунте, траншейным способом, на песчаную подушку и присылается тоже песком.
Внимание, вопрос:
Все эти материалы и описание проведения работ описываются в разделе ГСН?
просто по этому же проекту есть участки газопровода прокладываемые надземно и там, по внутреннему ТЗ, строительный сектор (исполнитель марок КМ, КЖ, АС) выполняли строительные конструкции под технологические опоры.
Теперь теплотехнический сектор, исполнитель марки ГСН, утверждает, что эти траншеи и материалы под трубопроводы должны находится в тех же чертежах (КЖ, КМ, АС), но только не в ГСН!
Знают ли исполнители марок ГСН нормы ширины траншеи, присыпки, засыпки? приходится ли исполнителям ГСН заносить в заказную спецификацию на ряду с трубами, арматурой так же песок, футляры, бетон?
Повторюсь. очень хотелось бы какой то документ, на что ссылаться. методическое пособие или т.п.
defuser
при отсутствии надземной прокладки строительных разделов может и не быть. Глубина заложения, наличие футляров, минимальная ширина траншеи, подсыпка -все это по газовым нормам.
Если какие-то сложности в траншее ,что необходимо специально для нее строительный раздел разрабатывать, то может быть и там будет фигурировать грунт и прочее.
СНиП 42-01, СП 42-101, СП 42-102, СП 42-103 почитайте.



Насчет занесения в спецификацию... Опять же, кто делает, тот и закладывает в свою спецуху.
Возможен вариант, что человек, делающий ГСН, далек от устройства траншей, и, собрав все требования, может выдать задание строителям (если уж так в фирме сложилось), за умеренную плату). Так же как для опор надземного газопровода должен выдать задание: место размещения и нагрузки, а строители только разрабатывают конструктив (и то не весь, например тип крепления трубы к стойке виднее ГСНщику).
Спасибо
Спасибо!
" (если уж так в фирме сложилось)"
да. колбас полнейший, нет четких границ.
скорее всего подобное разделение не регламентировано ни как.
Кто кого переспорит и т.п.
defuser
По уму, все это ГСН. Поскольку спецификация, значит РД у Вас, требования к оформлению РД по ГСН ГОСТ 21.610 (наружка) 21.609 внутрянка. Там про грунты в спецификации ни слова.

По поводу строгого регламентирования не скажу. Надеюсь, более опытные коллеги поучавствуют
Спасибо
да, конечно РД.
Я допускаю, что часть работ/чертежей/примичаний/отметок в разделе ГСН, которые прежде не выполнялись службой (и отделами в частности) строительный сектор может оказаться компетентнее теплотехнического, но вот разделять эти работы по разным маркам РД, на мой взгляд - чересчур.
очень благодарен за нормат. докум и рассуждения.
ork
Все что касается газопровода выполняет газовик. Он определяет и указывает в РД тип основания, необходимость песчанной присыпки, глубину заложения подземного газопровода, шаг опор для надземной прокладки и пр. Строители могут разработать конструктив опор под газопровод по заданию газовиков.
В спецификации газовик указывает все что касается его раздела. Если присутсвуют элементы строительных конструкций например опоры, то в спецификации указыват их кол-во со ссылкой на соответсвующий раздел АС.
Элементы связанные с технологией строительством газопровода - ширина траншеи, тип ее крепления, необходимость водоотвода, выбор строительной техники и пр. разрабатываются в разделе ПОС (проект организации строительства). Как правило специалист ПОС это строитель, но это у кого как в организации.
В ПОСе так же приводится ведомость объемов работ в которой как раз учитывают песок, объемы земляных работ и пр.
Посмотрите, как вам уже советовал defuser, ГОСТ 21.610-85 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.