GHOSTBOY
Приветствую Вас Коллеги! У меня такой вопрос есть ли среди вас, кто сталкивался с санацией трубопровода
Хочется узнать а можно ли в диаметре старой трубы допустим Ду 500 проложить рукав Ду 150 или Ду 200? И не нарушится ли технологический процесс после этого. Среда Газ. Давление 18-20 кгс/см2
Дружок
В большем диаметре всегда можно протянуть меньший. Вопрос в том, что Вы подразкмеваете под словом "санация", ведь это " технический жаргон", а не нормативный термин.
Если технологию "Фениекс", то она основна на плотном приклеивании к старой трубе, т.е. в Вашем случае - 500мм.
Если на технологии "Примуслайн", то тогда, действительно можно протяныть тпкой диаметр, только вот узел соединения со стальной трубой будет через переход. Сначала с 500 мм до 150 или 200 мм в стальном варианте, а уж потом соединение с чулком.
Вызывает сомнение величина давления, это рассчитано для диаметра 500 мм или для 150-200 мм?
Уменьшая диаметр при одинаковом расходе Вы увеличите потери, поэтому возникнет необходимость в увеличении давления.
А есть ли у Вас для этого техническая возможность. Или Ваш вопрос не правильно понят?
GHOSTBOY
Газ с сеноманских скважин идет по трубе Ду 500, но жидкость не выносит. Скорость потока же увеличится когда диаметр уменьшить при помощи Примус Лайн до Ду 150-200