Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапан "Газ-стоп"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Conter
Можно ли ставить клапан "Газ-стоп" прямо на стояке выходящем из земли перед домом до запорного устройства?
Kadusha
Цитата(Conter @ 24.10.2013, 5:19) *
Можно ли ставить клапан "Газ-стоп" прямо на стояке выходящем из земли перед домом до запорного устройства?

А смысл?%))))
Клапан "Газ-стоп" ставится в целях автоматического отключения газопровода, потребителей газа и предотвращения выбросов газа из трубопровода и его возгорания или взрыва при аварии, разрушении, повреждении газопровода... Соотвественно поставив перед выходом, что Вы предотвращаете, там и так есть запорное устройство если что, а весь отвод до вашего здания отанется незащищенным...