Столкнулся с вентиляцией производственного предприятия.
Технолог выдал таблицу вредных выделений в помещения.
Возник вопрос по металлической пыли, абразивной пыли и оксиду железа.
Обратившись к ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, я нахожу там абразивную пыль в виде корунда белого (587).
ПДК металлической пыли и оксида железа там нет. Поискав ответ в интернете и найдя форум экологов я обнаруживаю, что они металлическую пыль в атмосфере считают как диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) (0123) по ГН 2.1.6.1338-03 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ". Причем, оксид железа рассматривается под тем же пунктом.
Отсюда у меня возникают вопросы:
1. Правильно ли я принял пункт для абразивной пыли;
2. Получается что металлическая пыль и оксид железа в рабочей зоне не нормируются и эти ВВ можно исключить из расчета;
3. Если брать нормы пдк для атмосферы (которые заведомо жестче), то получаем, во первых, огромные расходы воздуха, а во вторых, суммацию пыли с паром.
Коллеги, скажите мне, пожалуйста, как Вы считаете эти вредности? Чем руководствуетесь при выборе пдк, если ведете расчет по этим ВВ?