Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЭ газопровод 0,6 МПа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
Добрый день!
Есть проект ПЭ газопровода к предприятию. 5 м - внеплощадочный, 500 м - внутриплощадочный. Давление - до 0,6 МПа.

Эксперт прислал замечание "не обосновано применение ПЭ труб".
Как доказать, что можно?

Эксперт ссылается на это:

ПБ 12-529-032.2.16. Допускаетсяпредусматривать прокладку подземных газопроводов из полиэтиленовых труб
давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа на территории поселений с одно-двухэтажной и
коттеджной застройкой с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.Для поселений,численностью до 200 жителей, допускается прокладка подземных газопроводов из
полиэтиленовых труб давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не
менее 2,5. СНиП 42-01-20025.2.4 Полиэтиленовыетрубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент
запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5.Не допускаетсяпрокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:на территориипоселений при давлении свыше 0,3 МПа;вне территориипоселений при давлении свыше 0,6 МПа;для транспортированиягазов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой
фазы СУГ;при температуре стенкигазопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15 °С.При применении труб скоэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка
полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях
поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На
территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых
газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее
2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы.
chp6
В какой газопровод вы врезаетесь? Стальной или ПЭ. Предприятие где расположено?
stessi
в стальной (вообще это никак не влияет)
в Ростовской области
Лыткин
Цитата(stessi @ 22.10.2013, 18:59) *
в стальной (вообще это никак не влияет)
в Ростовской области


Если вы врезались в стальной газопровод заводским переходом "сталь-полиэтилен", то на переход должен быть паспорт с указанием всех параметров газа. На это и сошлитесь, т.к. завод всё делает по правилам.
natti2013
Можно ответить, что газопровод идет не по территории поселения, а по территории предприятия.Я, так понимаю, что внутриплощадочный Вы тоже проектируете подземно? Заложите трубы с запасом прочности 2,8.
chp6
Я имел ввиду - вы эти 5 метров до предприятия по каким землям идёте - посление?
если рассматривать территоию предприятия как территорию относящуюся к территории поселения (кстати а что по этому поводу в градплане написано?) то газопровод должен быть стальным.
Вобще поговоите с экспертом - возможно его устроит вариант с продлением стального участка до границ предприятия с последующим переходом на ПЭ.
Но это если вы в населённом пункте. Если же это не территория поселения - так ничего и не меняйте.

Однажды самому пришлось переделвыать аесь проект с ПЭ на сталь. Проектировлся газопровод высокого давления. Прокладывался на участке без застройк - в поле. Но в градплане земли записали как городские. Хотя от города находились в более чем 30км. Прошли экспертизу со стальным. А когда начали строить обратились в службу составлявшую градплан (вот не знаю кто этим занимается) с уточнением принадлежности земли - так там просто сказали что там видимо ошибка. Построили в итоге из ПЭ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.