Добрый день!
Есть проект ПЭ газопровода к предприятию. 5 м - внеплощадочный, 500 м - внутриплощадочный. Давление - до 0,6 МПа.
Эксперт прислал замечание "не обосновано применение ПЭ труб".
Как доказать, что можно?
Эксперт ссылается на это:
ПБ 12-529-032.2.16. Допускаетсяпредусматривать прокладку подземных газопроводов из полиэтиленовых труб
давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа на территории поселений с одно-двухэтажной и
коттеджной застройкой с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.Для поселений,численностью до 200 жителей, допускается прокладка подземных газопроводов из
полиэтиленовых труб давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не
менее 2,5. СНиП 42-01-20025.2.4 Полиэтиленовыетрубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент
запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5.Не допускаетсяпрокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:на территориипоселений при давлении свыше 0,3 МПа;вне территориипоселений при давлении свыше 0,6 МПа;для транспортированиягазов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой
фазы СУГ;при температуре стенкигазопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15 °С.При применении труб скоэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка
полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях
поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На
территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых
газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее
2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы.