Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите правильно понять требования СП 60.13330.2012 применительно к многоквартирному жилому дому с индивидуальным поквартирным отоплением. П. 6.5.7 обязывает оборудовать помещения с газовыми теплогенераторами (в данном случае кухни) сигнализаторами загазованности, п. 12.23 требует организовать общий контроль за работой газового оборудования через систему диспетчеризации. Следует-ли из этого, что сигнализаторы загазованности из каждой кухни необходимо объединить в общую систему диспетчеризации?
chp6
По поводу этого СП. Старый СНиП оно не заменило, тот по прежнему действует. Как-то спрашивал в нашем отделе ОВ на что оиентироваться. Так вот в экспертизе им в своё время сказали при проектировании руководствоваться нормами старого СНиП. СП (в отличии от СНиП)не входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Распоряжение 1047-р
так что никаких ЭМК и сигнализаторов на кухне не ставлю
SDFuzzer
Здравствуйте, ув. специалисты!

Подскажите пожалуйста. Может кто встречал промышленные сигнализаторы на угарный газ и метан с возможностью подключения к контроллеру (тому же ОВЕНу) по RS485 (протокол ModBus). Хочу заменить свои старые и сделать централизованную систему контроля загазованности.


Kotlovoy
http://pharmec.net/media/files/pasports/FST-03m_pasport.pdf
– возможность накопления информации о загазованности и обмен инфор-
мацией с внешними устройствами интерфейсу RS-232 или RS-485. При поставке
прибор имеет адрес 1 на шине RS232/RS485.
Обсуждение:
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=12&t=3820
SDFuzzer
Это целая система с выносными датчиками.
А не встречали что-нибудь подобное АВУС-ДГ?
http://www.avangard.org/index.php?option=c...4&Itemid=88
Может быть зарубежный прибор?
Kotlovoy
Цитата(SDFuzzer @ 24.10.2013, 21:13) *
Может быть зарубежный прибор?

SGWME0NX

Внешний сенсор на природный газ (метан) с передачей данных через коммуникационный интерфейс RS-485 (S-Bus). Рабочий диапазон 0 – 100 %НКПР. Степень защиты корпуса IP54. Максимальное расстояние до блока питания, контроля и управления – 1 км.
SGWCO0NX

Внешний сенсор на угарный газ с передачей данных через коммуникационный интерфейс RS-485 (S-Bus). Рабочий диапазон 0 – 500 ppm. Степень защиты корпуса IP54. Максимальное расстояние до блока питания, контроля и управления – 1 км.
http://seitron.ru/katalog/signalizatory-za...nosti/sgwme0nx/
SDFuzzer
Ага!
Сейтроновские видел. Но не разобрался, что такое S-Bus и как по этому протоколу работать. Сейтрон молчит.
Поэтому данный вид сигнализатора отбросил.

А ещё глупый вопрос:
Не видели где-нибудь пример оформления техзадания на системы контроля загазованности?

Kotlovoy, спасибо Вам большое за помощ.
Kotlovoy
Как я понял - это Smart Bus, что-то из области умного дома, сам про это не знаю, не сталкивался, но, возможно, из этого можно что-то сварить, не зря же выпускается. Буржуи впустую не шевелятся.
А техзаданий реальных вообще никогда в жизни не видел, все их пишет наш техдиректор, перетерев сначала со мной, а потом с заказчиком. Т.к. я ни разу не видел заказчиков, способных внятно сформулировать, что им нужно, в основном - на уровне "сделайте, чтобы нам было хорошо". Всех спецов везде извели, как тараканов дустом, зато развелось топ-топ менеджеров, как моли в старом валенке. Тем, естественно, новые хозяева жизни технических вопросов не доверяют, пытаются что-то промямлить сами.
Только что делал проект системы контроля загазованности для завода, который весь работает на газу - печи и т.п. Единственное внятное пожелание было - использовать то же оборудование, которое у них уже применено в другом цехе - ФСТ-03М. Ну, пришлось изворачиваться, одного кабеля километров пять забили.
Bomba
Цитата(chp6 @ 22.10.2013, 16:58) *
По поводу этого СП. Старый СНиП оно не заменило, тот по прежнему действует. Как-то спрашивал в нашем отделе ОВ на что оиентироваться. Так вот в экспертизе им в своё время сказали при проектировании руководствоваться нормами старого СНиП. СП (в отличии от СНиП)не входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Распоряжение 1047-р
так что никаких ЭМК и сигнализаторов на кухне не ставлю

У нас в регионе по ГРО разослали письмо, что по во исполнение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" в жилых домах ставить сигнализаторы загазованности. Про 1047-р ничего не знают и делают круглые глаза.
Averoes
Цитата(Bomba @ 27.10.2013, 11:51) *
У нас в регионе по ГРО разослали письмо, что по во исполнение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" в жилых домах ставить сигнализаторы загазованности. Про 1047-р ничего не знают и делают круглые глаза.


Необходимость установки сигнализаторов установлена не в 1047-р, не в 62.13330 и не в 42-01.
Это требование в ФЗ 384 от 30.12.2009 г. ст, 30 п. 11
SDFuzzer
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти в нормативах.
Обязательно ли применение клапана на вводе в системах контроля загазованности (перекрытие газа при срабатывании сигнализатора) или достаточно световой и звуковой сигнализации (и где?)?
fanton3
Цитата(SDFuzzer @ 23.10.2013, 18:38) *
Здравствуйте, ув. специалисты!

Подскажите пожалуйста. Может кто встречал промышленные сигнализаторы на угарный газ и метан с возможностью подключения к контроллеру (тому же ОВЕНу) по RS485 (протокол ModBus). Хочу заменить свои старые и сделать централизованную систему контроля загазованности.


Смоленские СТГ-3-И работают по 485-му.
Лыткин
Цитата(SDFuzzer @ 29.10.2013, 18:34) *
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти в нормативах.
Обязательно ли применение клапана на вводе в системах контроля загазованности (перекрытие газа при срабатывании сигнализатора) или достаточно световой и звуковой сигнализации (и где?)?

Сигнализации достаточно при наличии постоянного присутствия обслуживающего (дежурного) персонала СНиП "Котельные установки" п.п. 15.15; 15.16. В п.15.16 нет упоминания о срабатывании клапана загазованности или "пожара".
Sasha21102
На правах некрофлудаsmile.gif По 485му протоколу и в многоквартирный дом и в производственный цех можно систему КСОУГ поставить http://gazotron.ru/product/ksoug.html и http://gazotron.ru/sxema-montazha/shema12 количество контролируемых объектов неограничено.