О том, как влияет доля СО2 в воздухе есть куча инфы в сети, описывать не буду. Скажу только, что 800ррм – это много и плохо.
Привожу результат эксперимента.
Дано: квартира на окраине Краснодара, окна металлопластик, система вентиляции гибридная - приток через автоматические клапаны на всех окнах с пропускной способностью 40м3/час при перепаде 100Па. Вытяжка механическая, производительность до 210м3/час, в зависимости от степени открытия клапанов.
Контроль содержания СО2 – датчиком с интерфейсом KNX, установлен в зоне перетока (в коридоре, где сходятся потоки воздуха к вытяжке).
В квартире 4 человека.
Были проведены три испытания:
1. Окна открыты во всех помещениях, «залповое» проветривание.
2. Вентиляция выключена после «залпового» проветривания/клапаны принудительно закрыты(сохраняется минимальный проток около 5м3/час)
3. Вентиляция включена постоянно/клапаны в автомате
Результат печальный и не тот, который ожидался, когда все это задумывалось:
1. воздух в городе, мягко говоря, далек от горного
2. необходимость постоянной ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентиляции в современных домах можно даже не обсуждать
3. Датчик СО2 в инсталляциях KNX насущная необходимость