Здравствуйте, подскажите в приложенном файле генплан газифицируемого поселка, по его периметру расположено пять ШРП, к ним подходит высокое давление I категории (1,2 МПа) - показан синим Г4, от ШРП идем уже низким давлением (0,003 МПа) по территории поселка. Не нарушаем ли мы норм, по поводу мест установки ШРП (с входным давлением 1,2 МПа) ???
Генплан:
natti2013
Если Вы выдержите 15,0 м от ГРП до зданий и сооружений, 8 м от автодороги, 10 м от газопровода всокого давления до зданий и сооружений, то все получится.
netman
спасибо
chp6
Может проще поставить одно ГРП и снизиьь давление до среднего а уже потом разводить по посёлку
Лыткин
Цитата(chp6 @ 22.10.2013, 17:02) *
Может проще поставить одно ГРП и снизиьь давление до среднего а уже потом разводить по посёлку


Замечательный выход!!!
chp6
а что не нравится? поставить ГРП сразу после входа на территоию ограниченную красной линией (в нижнем левом углу). А уже от него развести к тем же ШРП газопроводы среднего давления