Цитата(Conter @ 18.10.2013, 5:00)
С полиэтиленовыми газопроводами сталкиваюсь первый раз и заинтересовал один вопрос. Как расчитать глубину заложения трубопровода что бы сохранить условие о том что температура в трубе при эксплуатации не должна понижаться ниже -15градусов. Во всей нормативке указаны понижающие коэффициенты от глубины промерзания, а каким расчётом проверить вышеуказанное условие ничего не нашёл
Только вот эта тема поднималась:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89733Сошлись на том что на глубине 0,8 метра температура грунта будет в рамках -15 градусов! Так что не заморачивайтесь и прокладывайте трубу на минимально допустимой глубине по нормам! Строители только спасибо скажут, тем более если газопровод будет строить ваша же организация...