Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глубина заложения полиэтиленового трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Conter
С полиэтиленовыми газопроводами сталкиваюсь первый раз и заинтересовал один вопрос. Как расчитать глубину заложения трубопровода что бы сохранить условие о том что температура в трубе при эксплуатации не должна понижаться ниже -15градусов. Во всей нормативке указаны понижающие коэффициенты от глубины промерзания, а каким расчётом проверить вышеуказанное условие ничего не нашёл
Ivan Yur'evich
Цитата(Conter @ 18.10.2013, 5:00) *
С полиэтиленовыми газопроводами сталкиваюсь первый раз и заинтересовал один вопрос. Как расчитать глубину заложения трубопровода что бы сохранить условие о том что температура в трубе при эксплуатации не должна понижаться ниже -15градусов. Во всей нормативке указаны понижающие коэффициенты от глубины промерзания, а каким расчётом проверить вышеуказанное условие ничего не нашёл


Только вот эта тема поднималась: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89733

Сошлись на том что на глубине 0,8 метра температура грунта будет в рамках -15 градусов! Так что не заморачивайтесь и прокладывайте трубу на минимально допустимой глубине по нормам! Строители только спасибо скажут, тем более если газопровод будет строить ваша же организация...
Conter
Спасибо , развеяли "смутные сомнения" rolleyes.gif