АнСтар
Здравствуйте, коллеги!
Очень замороченная ситуация... Прошу помощи, или хотя бы напрвления мыслительных процессов.
На вводе в дом стоит стабилизатор напряжения 110/75 кВт, произв. "ORTEA". электромеханическая регулировка (трансформаторы и роликовые щётки).
В дому работает две вентустановки "DAIKIN". Вернее работает без перебоев только одна... А вот на второй постоянно срабатывал автомат с токовой защитой на одном и том же вентиляторе (3 фазы)
Не спешите отсылать меня перематывать двигатель, его уже перематывали (думаю, зря), и увеличивать на автомате регулировку ограничения тока (уставка 2.75А на 1.1кВт мощности).
В начале августа сломался вводной стабилизатор... поставил байпас, запустил системы и стал ждать запчастей. Так вот, за полтора месяца отсутствия стабилизированного напряжения НИ ОДНОГО! отключения, и думать забыл про вентиляцию.
Приехали запчасти, запустил стабилизатор... Отключение через полчаса работы установки, согласно журнала записи ошибок, аккуратно записанное умной машиной. Пробовал пускать в ручном режиме (а так стоит на программе ночных запусков) :один раз проработала несколько часов, другой раз - тоже около получаса.
Вот такая ситуёвина , есть стабилизатор - отключается автомат, вентилятор не жужжит, нет стабилизатора - работает сколько нужно.
(Для дополнения отмечу, что внешние сети нормальные, больших бросков или занижения напряжения нет. Со стабилизатора выходит 218-217 В.) helpsmilie.gif
Iroha
Ток померяйте на вентиляторе, если больше номинала - прижмите вентиляционную сеть.
АнСтар
Цитата(Iroha @ 7.10.2013, 22:36) *
Ток померяйте на вентиляторе, если больше номинала - прижмите вентиляционную сеть.


В том то и дело, ток (когда эту "заразу" меряешь) в районе 0.6-0.8А...
Хоть самописцы ставь, ПОЧЕМУУУ?!! он отключается,и что там реально происходит, и почему не отключался при отсутствии стабилизатора?
АнСтар
Цитата(Iroha @ 7.10.2013, 22:36) *
Ток померяйте на вентиляторе, если больше номинала - прижмите вентиляционную сеть.


... да и ещё вопрос: чем "прижать?"
Ещё.. работа вентилятора осуществляется через частотники, пробовал раньше уменьшать частоту (для уменьшения нагрузки), не на много, до40Гц - тот же результат, вернее его отсутствие, те же срабатывания, только чуть реже, чуть подольше работает...
Ведь там четыре движка крутятся, а сработка только на одном.
Неужели резонанс? И что тогда применить? Конденсаторы? Как посчитать?
SVKan
Цитата(АнСтар @ 8.10.2013, 1:56) *
В том то и дело, ток (когда эту "заразу" меряешь) в районе 0.6-0.8А...
Хоть самописцы ставь, ПОЧЕМУУУ?!! он отключается,и что там реально происходит, и почему не отключался при отсутствии стабилизатора?

Меряете где? Перед частотником или после?
Чем меряете? Клещи True RMS или нет?
Если мерять перед частотником и обычными клещами (не TrueRMS) то они будут врать очень сильно. Перед частотником ток с синусоидой имеет весьма мало общего. Для трехфазного частотника это двугорбый верблюд, а для однофазного дромадер... smile.gif
В плане защиты самого двигателя частотник выполнит функцию защиты от сверхтоков лучше любого теплового реле (если на одном частотнике висит один двигатель).
И если у Вас все нормально с сетями, то может лучше вообще выкинуть этот стабилизатор? От скачков он все равно никого не спасет ибо тормоз. А длительных перенапряжений как Вы говорите у Вас нет.

2,7А для двигателя 1,1кВт нормальный ток (при трехфазном питании 380В).
Частотник надеюсь питается от трех фаз?
Плюс еще некоторые потери на частотник. Ну и в зависимости от режима работы потребление тоже может немного вырасти...
АнСтар
Отключил, бы стабилизатор... но шеф не "одобрят".
Частотники питаются правильно - по трём фазам.
Есть мысль, что при скольжении роликовых щёток возникают гармоники переходных процессов, и !!! как это бывает, стечение всех обстьоятельств по емкостным и индуктивным линейным параметрам входят в резонанс именно на этом "куске провода" (установки стоят в одной комнате) - но это уже из области какой-то фантастики (но, как показывает практика, электричество - одно из самых "тёмных" дел...)
straus
Цитата(АнСтар @ 8.10.2013, 18:22) *
Отключил, бы стабилизатор... но шеф не "одобрят".
Частотники питаются правильно - по трём фазам.

Вообще-то частотникам стабилизатор не нужен, и даже вреден.
polyakov.mo
Сделайте проще - дайте питание на частотник мимо стабилизатора. У него на входе есть выпрямитель с конденсатором. Сам стабилизирует себе напряжение в звене постоянного тока.

Скажите, а на выходе стабилизатора тру-синусоида или ступеньки?