Коллеги! Подскажите пожалуйста с таким интересным вопросом:
Построил вручную продольный профиль подземного стального газопровода Ду300, Ру0,6МПа, несколько километров. В принципе ничего особенного, не в первый раз. НО при согласовании с ГИПом возникли замечания:
1. Исправить участки газопровода проложенные с нулевым уклоном, задать уклон!
Несколько участков до 100 метров, рельеф спокойный, начало и окончания этих участков - одинаковая отметка уровня земли, соответственно и уклона нет. Есть ли требования в нормативных документах на этот счет? Первый раз у меня возникло такое замечание, нужен ли принципиально уклон? Слишком уж много переделывать в ручную из-за этого...
2. Повторить газопроводом уклоны рельефа земли с учетом естественного изгиба (провисания) стальной трубы, т.е. без отводов!
Тут я вообще выпал в осадок! Т.е. есть некое возможное провисание, прогиб стальной трубы Ду300, как-то он рассчитывается и уже строится профиль с учетом этого возможного прогиба...
Я не спорю, эта идея имеет право на жизнь и возможно это, как-то, и можно реализовать, но по-моему это бред! Есть ли у вас коллеги мысли по этому поводу?
Помогите отбиться от таких замечаний!!!