Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подземный стальной газопровод без уклона
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ivan Yur'evich
Коллеги! Подскажите пожалуйста с таким интересным вопросом:

Построил вручную продольный профиль подземного стального газопровода Ду300, Ру0,6МПа, несколько километров. В принципе ничего особенного, не в первый раз. НО при согласовании с ГИПом возникли замечания:
1. Исправить участки газопровода проложенные с нулевым уклоном, задать уклон!

Несколько участков до 100 метров, рельеф спокойный, начало и окончания этих участков - одинаковая отметка уровня земли, соответственно и уклона нет. Есть ли требования в нормативных документах на этот счет? Первый раз у меня возникло такое замечание, нужен ли принципиально уклон? Слишком уж много переделывать в ручную из-за этого...

2. Повторить газопроводом уклоны рельефа земли с учетом естественного изгиба (провисания) стальной трубы, т.е. без отводов!

Тут я вообще выпал в осадок! blink.gif Т.е. есть некое возможное провисание, прогиб стальной трубы Ду300, как-то он рассчитывается и уже строится профиль с учетом этого возможного прогиба...
Я не спорю, эта идея имеет право на жизнь и возможно это, как-то, и можно реализовать, но по-моему это бред! Есть ли у вас коллеги мысли по этому поводу?

Помогите отбиться от таких замечаний!!! helpsmilie.gif
Process
Цитата(Ivan Yur'evich @ 2.10.2013, 14:22) *
Коллеги! Подскажите пожалуйста с таким интересным вопросом:

Построил вручную продольный профиль подземного стального газопровода Ду300, Ру0,6МПа, несколько километров. В принципе ничего особенного, не в первый раз. НО при согласовании с ГИПом возникли замечания:
1. Исправить участки газопровода проложенные с нулевым уклоном, задать уклон!

Несколько участков до 100 метров, рельеф спокойный, начало и окончания этих участков - одинаковая отметка уровня земли, соответственно и уклона нет. Есть ли требования в нормативных документах на этот счет? Первый раз у меня возникло такое замечание, нужен ли принципиально уклон? Слишком уж много переделывать в ручную из-за этого...

2. Повторить газопроводом уклоны рельефа земли с учетом естественного изгиба (провисания) стальной трубы, т.е. без отводов!

Тут я вообще выпал в осадок! blink.gif Т.е. есть некое возможное провисание, прогиб стальной трубы Ду300, как-то он рассчитывается и уже строится профиль с учетом этого возможного прогиба...
Я не спорю, эта идея имеет право на жизнь и возможно это, как-то, и можно реализовать, но по-моему это бред! Есть ли у вас коллеги мысли по этому поводу?

Помогите отбиться от таких замечаний!!! helpsmilie.gif


в принципе, при построении профилей трубопровод должен прокладываться с учетом рельефа, если это конечно не резко-пересеченная местность, в противном случае придется обозначать объемы земляных работ, такие как срезка или подсыпка земли или как беспокоится ваш ГИП применять отводы.
на счет уклонов, в каком горизонтальном масшабе вы строите ваш профиль? если по отметкам вдоль трубы имеется уклон, то надо его обозначать, указывая значения в "промилях"....
може приаттачите чертеж, к которому ГИП сделал замечания??? чтоб было предметно говорить...
chp6
СП42-101-2003
п.4.11
Прокладка газопроводов, транспортирующих неосушенный газ, должна предусматриваться ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклоном к конденсатосборникам не менее 2 ‰.

за последние лет 5 межрайгаз ниразу не прописал в техусловиях установку конденсатосборника. как-то говорил по этому вопросу с экспертом (при проходждении экспертизы проекта) - так вот он посчитал что поскольку транспортируемый газ не относится к "неосушенному" данное требование по уклону при проектировании можно не учитывать. Но тут всё зависит от того как конкретный эксперт (к которому на проверку попадёт проект) трактует тот или иной пункт норм. документов. Были случаи когда разные эксперты одной организации трактовали один и тот же пункт НТД по разному.


По 2 вопросу? что имеется ввиду под провисанием газопровода который лежит на основании? И какие отводы требуется убрать?
Ivan Yur'evich
Цитата(Process @ 8.10.2013, 11:59) *
в принципе, при построении профилей трубопровод должен прокладываться с учетом рельефа, если это конечно не резко-пересеченная местность, в противном случае придется обозначать объемы земляных работ, такие как срезка или подсыпка земли или как беспокоится ваш ГИП применять отводы.
на счет уклонов, в каком горизонтальном масшабе вы строите ваш профиль? если по отметкам вдоль трубы имеется уклон, то надо его обозначать, указывая значения в "промилях"....
може приаттачите чертеж, к которому ГИП сделал замечания??? чтоб было предметно говорить...

Спасибо за ответ! Все что Вы написали, бесспорно и понятно, вопросы немного в другом...
ЗЫ: приложил кусок профиля!
Ivan Yur'evich
Цитата(chp6 @ 8.10.2013, 16:27) *
СП42-101-2003
п.4.11
Прокладка газопроводов, транспортирующих неосушенный газ, должна предусматриваться ниже зоны сезонного промерзания грунта с уклоном к конденсатосборникам не менее 2 ‰.
за последние лет 5 межрайгаз ниразу не прописал в техусловиях установку конденсатосборника. как-то говорил по этому вопросу с экспертом (при проходждении экспертизы проекта) - так вот он посчитал что поскольку транспортируемый газ не относится к "неосушенному" данное требование по уклону при проектировании можно не учитывать. Но тут всё зависит от того как конкретный эксперт (к которому на проверку попадёт проект) трактует тот или иной пункт норм. документов. Были случаи когда разные эксперты одной организации трактовали один и тот же пункт НТД по разному.

По 2 вопросу? что имеется ввиду под провисанием газопровода который лежит на основании? И какие отводы требуется убрать?

Спасибо за ответ Коллега! Согласен полностью с Вами! Сам забыл уже когда конденсатосборники ставил! Пару раз поставил, так технодзор с круглыми глазами затребовал их убрать, типа не нужны! )) Во как!

Под вторым вопросом, как я сам понял, нужно повторить стальным газопроводом контур земли, т.е. естественными прогибами трубы! ) Выше приложил кусок профиля...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.