Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка котла Hydrosta
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
krayzemli
Стоит газовый котёл фирмы Hydrosta HSG-400SD. Летом (то есть сейчас) используется режим ГВС (зимой вода греется бойлером от контура отопления). Однако, температура воды почему-то всегда высокая, под 80 градусов, какие бы настройки там не стояли.

Неисправность или требуется настройка? Датчик температуры вроде бы работает, так как на дисплее всё показывает правильно.

Внутри на электронике котла обнаружил массив переключателей. Подозреваю, дело в них. Возможно, требуется какая-то первоначальная настройка котла при помощи этих переключателей. В интернете находил довольно мудрёные инструкции запуска с кучей процедур, но, правда, для других котлов, совсем других фирм.

По идее, есть договор на обслуживание, но там оказались халтурщики, взяли 5 тыщ ни за что, просто пришли и включили в розетку, да настроили температуру на пульте. Сказали, всё ок, будет работать, дескать, современные котлы настраиваются на заводе. И так-то, конечно, в целом, всю зиму работало нормально.
Хочу настроить котёл сам. Как это сделать? Что означает каждый переключатель?
krayzemli
Вот, сфотографировал плату с выключателями. Переключатели 3-4-5-6, судя по всему, выбирают модель. С остальными не понятно.

Плюс, есть ещё какая-то панель для настройки какого-то давления, как ей пользоваться?


Сергей Валерьевич
http://www.kotlomarket.ru/59-hsg/kotel-nas...hsg-400-sd.html
а просто паспорт почитать и настроить температуру с пульта не пробовали?
если что, обращайтесь в раздел автоматики..
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=19
krayzemli
Настройки отопления работают с пульта нормально, а вот настройки ГВС работают как-то неправильно. Ставлю 50 градусов, а прёт кипяток. Ну, конечно, кроме предельных режимов, когда открыты все краны горячей воды в доме.
Лыткин
Цитата(krayzemli @ 30.9.2013, 1:32) *
Настройки отопления работают с пульта нормально, а вот настройки ГВС работают как-то неправильно. Ставлю 50 градусов, а прёт кипяток. Ну, конечно, кроме предельных режимов, когда открыты все краны горячей воды в доме.


На настенных котлах гореки работают с приоритетом на ГВС, т.е. в момент открытия крана ГВС горелка гаснет и потом снова включается по температуре ГВС. После прекращения водоразбора горелка гаснет и включается по температуре отопления (может быть поможет разобраться).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.